Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите пжл, есть такая проблема. Установили в РУ-0,4 кВ на ЗТП нам ПКЭ релейщики на сутки.
Дают заключение:качество не соответствует по установившемуся отклонению напряжения (нижнему). Я смотрю приложение к протолу: мин. фазные напряжения за сутки Ua=220В, Ub=222В, Uc=220 В, т.е. в рамках -5%. Естественно закономерный вопрос к ним: почемуне соответствует? Они дают ссылку на ГОСТ Р 53333-2008 и поясняют что они к нижнему порогу -5% прибавили 1,3% (потери U в линии до самого удаленного потребителя) и нижний порог для нашего ЗТП должен составлять -3,7%. Теперь вопрос: Насколько я понимаю, если мы учитываем потери в линии до самого удаленного потребителя, то соответственно мы приходим к качеству э/э не на ЗТП, а у приемника. И номинальным следует считать уже не 230 В, а 220В. Т.Е. относительно ЗТП: 220-3,7% или 230-5%. но никак не 230 - 3,7%. Поясните пожалуйста. З.Ы. А сейчас мы получаем нонсенс: минимальное напряжение на фазах за сутки - 220,222,220 -в РУ. У самого удаленного потребителя минус 1,3% (ерунда - 3 В), но все равно не попадам в нормально допустимые отклонения за сутки, ни разу не выйдя за -5% по напряжению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |