![]() КТП 6/10кВ. Блокировка между выключателями нагрузки и заземляющими ножами. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() КТП 6/10кВ. Блокировка между выключателями нагрузки и заземляющими ножами. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
Имеется КТП 6/10кВ. Высокая сторона - отходящяя линия 10кВ - между ВН и ЗН есть блокировка, при включённом ВН нельзя включить ЗН в сторону отходящей линии - это понятно. Низкая сторона - ввод 6кВ - тоже есть блокировка, при включённом ВН нельзя включить ЗН. НО при отключенном ВН можно включить ЗН в сторону ввода 6кВ, который может находится под напряжением. Что, вообщем-то, у нас и случилось. Скажите, все подобные КТП устроены таким образом? Ничем нельзя подстраховаться, кроме как выверкой схемы, просмотра вольтметра....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |