Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электроснабжение жилых квартир , Насущная тема

Megavolt_pro
сообщение 18.8.2013, 23:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 35045



Привет друзья!
Подскажите по схеме нихе правильно ли подключены автоматы и рассчитана нагрузка?
ссылка на схему http://3.firepic.org/3/images/2013-08/18/3z9seymfdap7.jpg

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Megavolt_pro   Электроснабжение жилых квартир   18.8.2013, 23:24
- - Sinus   Стиральная машина, посудомойка и жарочный шкаф от ...   19.8.2013, 3:02
- - belok5   все узо берите на номинал выше. у счетчика имеет ...   19.8.2013, 7:03
- - Megavatt   Желательно побольше информации. Какие номинальные ...   19.8.2013, 15:43
- - димитри   я на освещение УЗО не ставлю, а по вашей схеме обо...   19.8.2013, 20:55
- - Megavolt_pro   Огромное вам спасибо за ценные советы приму к свед...   20.8.2013, 6:10
- - belok5   1. туалет, прихожую и ванную объединяйте по свету ...   20.8.2013, 7:24
- - Sinus   Лучше сделайте так- Автомат 32А -> Счетчик-...   20.8.2013, 13:08
|- - Олега   Цитата(Sinus @ 20.8.2013, 13:08) Лучше сд...   20.8.2013, 19:04
|- - Гость_megavolt_pro_*   Цитата(Олега @ 20.8.2013, 19:04) А лучше ...   20.8.2013, 20:23
|- - Олега   Цитата(Гость_megavolt_pro_* @ 20.8.2013, 21...   21.8.2013, 8:30
- - Megavolt_pro   Ого это как разводка алюминиевым проводом запрещен...   20.8.2013, 16:57
- - belok5   ПУЭ: 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и ...   20.8.2013, 17:12
- - с2н5он   А если вспомнить, что ПУЭ на физиков не распростра...   20.8.2013, 17:25
- - belok5   формально, пуэ распространяется на всех: 1.1.1. Пр...   20.8.2013, 17:40
|- - с2н5он   Цитата(belok5 @ 20.8.2013, 18:40) формаль...   20.8.2013, 19:00
- - Megavolt_pro   Вот как-то так   20.8.2013, 17:44
- - belok5   вот, у вас уже 23 модуля)). осталось только придум...   20.8.2013, 17:48
- - uvk2   ИМХО, на освещение 2.5 кв многовато. Да ещё под 10...   20.8.2013, 18:24
- - Megavolt_pro   Интересные законы в РФ!   20.8.2013, 20:39
- - savelij®   А про законы тут никто и не заикался...   20.8.2013, 21:51
- - J72   1.Освещение соберите в одну группу(помимо УЗО) 2.М...   21.8.2013, 21:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(J72 @ 21.8.2013, 21:31) 2.Медь-алю...   22.8.2013, 14:45
- - димитри   Megavolt_pro это уже лучше, но я бы свет из под УЗ...   22.8.2013, 8:33
- - с2н5он   Крайним и будет тот чья собственность, дело в том,...   22.8.2013, 16:22