Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Переключения , отключать ли разъединитель

Nail
сообщение 17.10.2013, 8:16
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. По высокой нам отключили временно (на 2 часа) 10 кВ.
Мы должны запитаться от собственной ДЭС.
Вопрос: необходимо ли отключать разъединитель, или достаточно по низкой рубильником сделать видимый разрыв.
ИМХО разъединитель нужно отключать, но у нас такая ситуация, что при включении его обратно один нож плохо входит на место (однажды пришлось одному электрику лезть на столб при подключенной 10 кВ и штангой с перчатками загонять этот нож на место всё получилось аккуратно, понятно что так нельзя. но вот так .......
И вот поэтому энергетик говорит не трогайте разъединитель, а только по низкой сделайте видимый разрыв, ну мы в общем так и сделали.
Хотелось бы почитать НД по этому поводу. где это регламентируется.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 23:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены