Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разложение формул по расчету пикового тока Мостового крана , Рачет мощности и пиковых токов Мостового крана

Гость_Гость_Лилия_*_*
сообщение 9.12.2013, 13:14
Сообщение #1





Гости






[size="5"][/size]Здравствуйте, прошу помощи и при разложении формул при расчете МК.
Нашла пример расчета мощности МК, по выбору троллеи, исходные данные никак не могу понять, от какого расчета получилось цифры 91210. При расчете Пиковых токов ток 736А итд. Я уже в отчаяний, все стр. инета перебрала. Простите за некорректные вопросы, но оч. Жду ответы. Спасибо.


1.1 Два крана установленная мощность каждого при ПВ=100% 333кВт.
Главный подъем 2 х 75 кВт (Iд=138 А)
Тележка 22 кВт (Iд=43,5 А)
Передвижение крана 2 х 75 кВт (Iд=138 А)
Вращение 11 кВт (Iд=29,5 А)
Другие нагрузки 32 кВт
1. Расчетный ток
ΣР = 333х2=666 кВт
ΣР2 = 91210
ne = 6662 : 91210= 4,86
по графику при ПВ=60% находим К=0,52
Расчетный ток Ip = 666: (0,38х1,73х0,8х0,95)х0,52=693 А

1.2. Пиковый ток
Первый кран перемещение в режиме пуска с током 1,5Iн, второй кран в раб. режиме.
Кран 1 – ΣI = 736 А.
Подъем = 1,5Iн=414 А
Передвижение = 2Iд =276 А
Другие нагрузки 50 А.
Кран 2 – ΣI = 602 А.
Подъем = Iн=276 А
Передвижение = Iн=276 А
Другие нагрузки 50 А.
Пиковый ток Iп=736+602=1338 А