Защита бойлера от фазы на заземляющем (PE) проводе. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита бойлера от фазы на заземляющем (PE) проводе. |
Гость_Гость_Константин_*_* |
15.12.2013, 13:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. Установил в ванной бойлер, заземления в квартире нет (дом 9 этажей 1991 года, проводка от этажного щитка на по квартирам 2-х жильнми проводами). Пришлось тянуть в щиток отдельную жилу для заземления прикрутил к корпусу щитка винтом, этот провод подключил к заземляющим контактам розеток, куда включены бойлер и электрический полотенцесушитель. На сетевом кабеле бойлера возле вилки имеется УЗО. Всё вроде бы ничего, НО! В щитке бордак, вечно у кого-нибудь что-нибудь не контачит и лазят туда все, кому не лень! Я опосаюсь, что рани или поздно мою заземляющую жилу оторвут и она запросто может попасть на фазу!
И вот вопрос... как то можно защитится от попадания фазы на заземляющий провод? УЗО, я знаю, не спасет, может диф.выключатель или ещё что-то? Или лучше вообще убрать такое заземление? Заранее благодарен. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 9:47 |
|