Трансформаторы тока ТВК-10 (2 шт.) подключены к счетчику по стандартной схеме ( с И1 фазы А и С идут токи в первую и седьмую клемму счетчика, общий "ноль" с И2 этих фаз заземлен и идет в четвертую клемму. На счетчике соответственно установлены перемычки). При подаче нагрузки вырисовывается следующее: по фазе А и С нагрузка одинаковая, по фазе Б (ноль) в половину меньше. Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С, такого быть не может. Контакты проверял, даже провода заменил. Есть у меня подозрение в обрыве контакта вторичной обмотки в одном из трансформаторов. Никто с таким не сталкивался?
|