Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

SOS! Как правильно выполняется ввод питающего кабеля в ВРУ? , SOS! Как правильно выполняется ввод питающего кабеля в ВРУ?

МДВ
сообщение 3.12.2014, 18:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.12.2014
Пользователь №: 42766



Электромонтажником было выполнено оконечивание кабеля концевой муфтой и наконечниками непосредственно в шкафу. Заказчик отказывается подписывать акты, ссылаясь на то, что муфта должна быть вне шкафа на вводе, а в шкаф должны заходить уже разделанные жилы. Чем-нибудь регламентируется ввод и оконечивание кабеля на вводе в ВРУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 1:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены