Какое выбрать УЗО , Какое подобрать УЗО, и сечение кабеля внутри щитка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какое выбрать УЗО , Какое подобрать УЗО, и сечение кабеля внутри щитка |
9.12.2014, 14:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42860 |
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Есть деревенский дом, стоит вводной автомат на 50А и все! Чего хотелось бы: - поставить распределительный щит с автоматами на каждую группу отдельно (розетки и свет) и поставить УЗО. Что есть: Атоматы с10 и в16 Вопросы: Стоит ли продублировать в щитке вводной на 50А Какое подобрать УЗО Каким проводом (сечение) делать разводку внутри щитка? Заранее благодарен. Сообщение отредактировал bars - 9.12.2014, 14:16 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 20:34 |
|