Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

ГЗШ в ВУ или в ГРЩ? , Вопрос по разделению PEN и шине ГЗШ

KIMI
сообщение 3.3.2015, 9:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.3.2015
Пользователь №: 44338



Добрый день всем.
Постараюсь правильно сформулировать вопрос.
Есть коттедж. Хозяин коттеджа выбил себе 3 фазы, при условии организации контура повторного заземления по периметру здания.
Так же есть условие установки ВУ на столбе, а ГРЩ в здании.
Контур заземления будет выполнен стальной полосой 40х4 по периметру, по углам - стальной уголок 50х50х5

Где правильно разделять PEN проводник и где установить шину ГЗШ?
В ВУ на столбе и в здание тянуть уже 5-жильным кабелем с раздельными PE и N? Или же в ГРЩ в здании?

Организовывать ГЗШ на расстоянии от дома не очень удобно - когда шина в доме, на неё легче завести заземлители коммуникаций и молниеотвод. Но, как я понимаю, разделение правильнее делать на вводном устройстве. Как быть?

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал KIMI - 3.3.2015, 9:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KIMI   ГЗШ в ВУ или в ГРЩ?   3.3.2015, 9:56
- - Pantryk   Обзавите вводным устройством то, что в доме, а то,...   3.3.2015, 11:38
|- - arakl   Цитата(Pantryk @ 3.3.2015, 12:38) Обзавит...   3.3.2015, 13:26
- - dpozdnyakov   Вопрос не принципиальный, но я бы в доме сделал и ...   27.3.2015, 17:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(dpozdnyakov @ 27.3.2015, 17:55) Во...   27.3.2015, 18:44
- - Ivan1988teS   Новую тему не создаю, т.к. вопрос почти по теме Ка...   10.10.2015, 14:43
|- - Олега   Цитата(Ivan1988teS @ 10.10.2015, 14:43) К...   10.10.2015, 16:03
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 10.10.2015, 16:03) По ПУЭ ...   18.12.2015, 13:49
- - с2н5он   а Ваш вариант?   10.10.2015, 15:08
- - с2н5он   Олега ну таки любопытно нам ретроградам, может ноу...   10.10.2015, 19:23
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 10.10.2015, 19:23) .. мож...   11.10.2015, 0:48
- - FRAER   Допустим у меня два шкафа - вводной и распределите...   11.10.2015, 10:01
- - Олега   Выскажу свой имх. Ввиду ретроградства продолжаю по...   11.10.2015, 16:19
- - FRAER   Олега, согласно рис.54.1с лучше перемычку в РУ убр...   11.10.2015, 19:36
- - Олега   Вопрос рассматривал как теоретический и "как ...   11.10.2015, 21:37
- - FRAER   Да я тоже как теоретический рассматриваю,просто на...   11.10.2015, 23:10
- - AandreP92   Здравствуйте Возник вопрос, проектируется КТП 6/0...   18.12.2015, 1:34
- - Олега   Интересно, а я-то тут при чем ?.. Это не мой проек...   18.12.2015, 17:18
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 18.12.2015, 18:18) Интерес...   18.12.2015, 19:40
- - Pantryk   Цитатапроектируется КТП 6/0,4 кВ с изолированной н...   20.12.2015, 19:13


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 4:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены