![]() Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ , Сработала ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ из-за ОПН-110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ , Сработала ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ из-за ОПН-110 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 ![]() |
Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |