Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как сделать ноль

jast321
сообщение 26.9.2015, 2:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Всем привет! Вопрос наверно теоретический
например такое дело
Имеется заброшенный цех старый (ж/б и швейлера , строился при совке еще)
В нем имеется электрощит. Приходит 3фазы по трехжильному силовому кабелю.нолевой жилы соответственно нет.
Если расскидывать в нем проводку (по фазам) на розетки освещение и т.д. откуда брать ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jast321   как сделать ноль   26.9.2015, 2:08
- - rosck   Может проще прокинуть ноль. Ну а если нет тогда тр...   26.9.2015, 4:25
|- - jast321   Цитата(rosck @ 26.9.2015, 4:25) Может про...   26.9.2015, 9:43
|- - lanchakov   Цитата(jast321 @ 26.9.2015, 9:43) А если ...   26.9.2015, 9:50
|- - jast321   Цитата(lanchakov @ 26.9.2015, 9:50) Не по...   26.9.2015, 10:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lanchakov @ 26.9.2015, 9:50) Не по...   26.9.2015, 10:39
|- - lanchakov   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.9.2015, 10...   27.9.2015, 15:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lanchakov @ 27.9.2015, 15:50) ... ...   27.9.2015, 16:25
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.9.2015, 17...   28.9.2015, 16:51
|- - lanchakov   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.9.2015, 16...   28.9.2015, 19:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lanchakov @ 28.9.2015, 19:59) Сопр...   28.9.2015, 21:04
- - ЛЕША   jast321, кабель какой? Может оболочка алюминиевая ...   26.9.2015, 10:08
|- - jast321   Цитата(ЛЕША @ 26.9.2015, 10:08) jast321, ...   26.9.2015, 10:46
|- - ЛЕША   Цитата(jast321 @ 26.9.2015, 14:46) т.е. н...   26.9.2015, 10:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(jast321 @ 26.9.2015, 10:46) Кабель...   26.9.2015, 11:47
- - ЛЕША   Может есть металлосвязь швеллеров с заземляющим ус...   26.9.2015, 10:19
- - Donh   броня является PEN   26.9.2015, 10:53
- - Олега   Напомню. 1.7.133. "Не допускается использован...   26.9.2015, 11:27
- - Костян челябинский   Джентльмены, вы забываете, что разговор о старом ц...   27.9.2015, 16:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 27.9.2015, 16...   27.9.2015, 16:44
- - Костян челябинский   Эт да, эт есть такое дело.   27.9.2015, 16:57
- - Pantryk   Потому, что переходное сопротивление заземлитель-з...   28.9.2015, 22:27
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 28.9.2015, 22:27) .. даж...   28.9.2015, 23:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 28.9.2015, 22:27) Потому...   29.9.2015, 9:17
- - FRAER   Олега, так на напряжениях выше тыщи ноль не переда...   29.9.2015, 7:47
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 29.9.2015, 7:47) Олега, та...   29.9.2015, 9:38
- - moshkarow   Вспомните - высоковольтные линии постоянного тока   29.9.2015, 8:57
- - FRAER   moshkarow, помню, но опять же чаще используется би...   29.9.2015, 10:34
- - Pantryk   Кроме всего для силовой электрики есть такое понят...   29.9.2015, 12:20
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 29.9.2015, 12:20) Кроме ...   29.9.2015, 13:45
- - Pantryk   Цитататок в нужном кол-ве пойдет именно к тому про...   29.9.2015, 13:55
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 29.9.2015, 13:55) ..Ради...   29.9.2015, 14:11
- - FRAER   Более того, википедия намекает, что монополярные л...   29.9.2015, 13:56
- - Pantryk   ЦитатаА в земле никакой изоляции и не надо, только...   29.9.2015, 15:37
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 29.9.2015, 15:37) Так в ...   29.9.2015, 16:16
- - Pantryk   Цитатапри замыкании на землю в сети с изолированно...   29.9.2015, 16:26
- - Олега   Извиняюсь, что отвлек.. высокое напряжение - как б...   29.9.2015, 16:51


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 2:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены