АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста. , 0.4 кВ, 400кВА

chip_1
сообщение 5.10.2015, 16:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.6.2011
Пользователь №: 23064



Есть 2 рядом стоящие ТП, с разными линиями ввода. На одной из них (основной) постоянно пропадает напряжение. Решили исправить это с помощью АВР. Основной трансформатор на 400 кВА.

Логика такая:
1. Если есть напряжение на Основной линии, то контакт реле напряжения (контроль фаз..) KV1.1 замкнут и замкнут контакт реле времени KT1.1, соответственно включено переключающее промежуточное реле КМ1. Своим замыкающим контактом КМ1.1 включает контактор КМ2. Контактор, включающий резерв, КМ3 Отключен.

2.Пропадает напряжение на Основной линии, промежуточное реле КМ1 обесточивается и нормально замкнутый контакт КМ1.2 включает контактор КМ3, питающийся от резервной линии.. Резерв включен.

3.После появления напряжения на Основной линии, все работает как в п.1, только с отсчетом времени, на случай если напряжение на входной линии будет не стабильным. Порядка 30 сек. (может больше?)

Схема простая, но, может я чего не учел? Хотелось бы вашего мнения.
Если все ок, то помогите пожалуйста подобрать номиналы силовой аппаратуры.


DSC05533.jpg
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- chip_1   АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста.   5.10.2015, 16:27
- - moshkarow   нет сигнализации нет блокировки между контакторами...   5.10.2015, 16:54
|- - chip_1   Цитата(moshkarow @ 5.10.2015, 17:54) нет ...   5.10.2015, 17:24
|- - moshkarow   Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 17:19) Оборудо...   5.10.2015, 17:25
|- - chip_1   Цитата(moshkarow @ 5.10.2015, 18:25) Если...   5.10.2015, 17:47
|- - Ant29   Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 17:47) Не вида...   5.10.2015, 18:09
|- - moshkarow   Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 17:47) Но я не...   5.10.2015, 18:26
|- - Ant29   Цитата(moshkarow @ 5.10.2015, 18:26) Есть...   6.10.2015, 9:36
- - Ant29   1. Какой смысл в КМ1? 2. на большинстве реле напря...   5.10.2015, 16:55
- - moshkarow   Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 16:27) Есть 2 ...   5.10.2015, 16:58
- - ez81   На контакторах намного дешевле чем на автоматах с ...   5.10.2015, 22:11
- - chip_1   Спасибо за ответы, очень помогли. По поводу АВР ил...   5.10.2015, 22:18
- - Uran   На втором фото наа ТП полностью. С боку виднеется ...   6.10.2015, 9:49
- - chip_1   Да дело то не в ленивости, так хочет хозяин предпр...   6.10.2015, 14:57
|- - ez81   Цитата(chip_1 @ 6.10.2015, 14:57) Да дело...   6.10.2015, 18:14
|- - chip_1   Цитата(ez81 @ 6.10.2015, 18:14) ИЭК конта...   6.10.2015, 22:04
- - moshkarow   Schneider Electric   8.10.2015, 19:41
- - chip_1   Посмотрел, Шнайдер LC1F630P7 на 630А стоит около 7...   17.10.2015, 22:27
- - Uran   На буржуйские деньги может и нормально.Есть еще со...   18.10.2015, 10:11
- - Диего   В журнале Андрея Повного "Я Электрик" в ...   18.10.2015, 17:34
- - chip_1   Спасибо, буду иметь в виду контроль ноля. Сейчас с...   19.10.2015, 14:12