150 Вольт в патроне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
150 Вольт в патроне |
Гость_Гость_* |
12.10.2015, 19:21
Сообщение
#1
|
Гости |
Помогите с советом. Начал потолок делать в коридоре, остановился на подключении точечных светильников. Для этого с одной проводки с распределительной коробки подключил фазу к выключателю (с индикатором), от нее же пошел провод к точечным светильникам, а от светильников к распред. коробку к нулевому проводу. Вопрос? Откуда при выключенном выключателе на патроне при не вкрученной галогенной лампы ток в 150В? В распред. коробке три подводящих провода скрученные с другими проводами. 1 фазный (горит индикаторная отвертка) и еще 2 провода (то ли земля, толи ноль) Побывал два варианта подключения к ним. результат тот же.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 16:19 |
|