Собраты, прошу помощи в решении задачи. Построили у нас в городе новенький бассейн, внутри поставили огромный LED экран. Состоит из 32 панелей
(кабинетов). 4 в вертикаль и 8 по горизонтали. В каждом 3 блока питания (БП) Китайских мощностью 350 Вт. Запитаны от щитка: на вводе трех полюсный
автомат С 40 и 8 однополюсных автоматов С 16. Автоматики хорошие ABB, Германские.
Беда втом что при включении атоматы сразу выбивает. 3-4 раза включиш, тогда включатся. И ток не больше 1 А на каждой линии.
Попросили меня что то сделать icon_smile.gif
Ну тут понятно что БП при пуске кушает ток на зарядку конденсаторов. Сколько? ХЗ. Позже правда нашел тех. информацию к этим БП: пусковой ток 60А!
Я для начала заменил автоматы на С 25 той же серии. Больше нельзя, сечение провода питания кабинетов 2,5 мм2. Не помогло. Но заметил что дальние
секции выбивает только один раз, а ближние к щитку 2-3. Длина провода питания дальней секции примерно 15 м, а ближней 4 м. Я смотал что то вроде
реактора (баранку) проводом 2,5 мм2 длина провода 10 м (если мотать длиннее "бублик" не влезет в шкаф) и подключил в разрыв после автомата на
коротком отрезке. Все равно выбивает, но включается со второго раза.
Подскажите, может есть какие способы ограничения, либо замедления пусковых токов в такой ситуации.


--------------------
Возможно все. Предела нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Unlimits   Ограничение пускового тока БП   8.2.2016, 22:07
- - vitaas7   Unlimits, Снизу под номиналом автомата С хх ,стои...   8.2.2016, 22:41
|- - Unlimits   Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 22:41) Unlimit...   8.2.2016, 22:50
|- - savelij®   Цитата(Unlimits @ 8.2.2016, 22:50) Знаю е...   8.2.2016, 22:59
- - savelij®   vitaas7, и как это поможет автору? Unlimits, в бл...   8.2.2016, 22:47
|- - vitaas7   Цитата(savelij® @ 8.2.2016, 22:47) vitaas...   8.2.2016, 22:59
|- - savelij®   Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 22:59) Не буду...   8.2.2016, 23:04
|- - vitaas7   Цитата(savelij® @ 8.2.2016, 23:04) Предел...   8.2.2016, 23:09
||- - savelij®   Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 23:09) Характе...   8.2.2016, 23:14
|- - Unlimits   Цитата(savelij® @ 8.2.2016, 23:04) Предел...   8.2.2016, 23:12
- - vitaas7   Я не кому не навязываю,можете искать другие вариан...   8.2.2016, 23:27
|- - savelij®   Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 23:27) Я решил...   9.2.2016, 0:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 23:27) Я не ко...   9.2.2016, 5:14
- - Unlimits   Есть еще мысль уменьшить сечение провода, до 1,5 м...   8.2.2016, 23:28
- - с2н5он   что то уже было озвучено, почитайте, может поможет   9.2.2016, 0:09
- - Костян челябинский   Да чего вы на этого Витаса внимание обращаете? У н...   9.2.2016, 7:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 9.2.2016, 7:3...   9.2.2016, 9:27
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.2.2016, 11...   9.2.2016, 13:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 9.2.2016, 13...   9.2.2016, 14:14
- - Shura_with_KINEF   Можно поставить последовательно, врезать NTC терми...   9.2.2016, 8:25
|- - Unlimits   Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2016, 8:25)...   9.2.2016, 8:46
- - Shura_with_KINEF   Не внутри БП, а рядом, в клеммной коробке.   9.2.2016, 8:56
|- - Unlimits   Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2016, 8:56)...   9.2.2016, 10:51
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Unlimits @ 9.2.2016, 10:51) но 96 ...   9.2.2016, 13:52
- - ez81   Термисторы как выход для плавного пуска- сложно по...   9.2.2016, 9:29
- - Shura_with_KINEF   Трудно было 30 лет назад, а сейчас, достаточно нес...   9.2.2016, 10:14
- - A.Panichkin   Можно уже готовые ограничители использовать. http:...   9.2.2016, 11:38
|- - Unlimits   Цитата(A.Panichkin @ 9.2.2016, 11:38) Мож...   9.2.2016, 12:21
|- - ez81   Цитата(Unlimits @ 9.2.2016, 12:21) ХЗ. Сп...   9.2.2016, 13:04
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Unlimits @ 9.2.2016, 10:51) А терм...   9.2.2016, 13:33
- - Гость   В итоге как решили проблему?   8.2.2018, 15:41
- - Rezo   Видимо да, если 2 года молчат.....   8.2.2018, 17:57
- - Олега   В вопросе после "как" нет запятой, а зна...   8.2.2018, 22:19