![]() Как сделал? , Оцените пожалуйста качество работы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как сделал? , Оцените пожалуйста качество работы. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 43810 ![]() |
Доброго времени дорогие форумчане.
Переделывал щиток. Электроразводки в квартире не было, но был щиток в котором как я предположил строители планировали вводной на 63А(диф автомат), 16 А на ванную, 32А на печь, 16А на комнату N1(розетки свет) 16А комната № 2(розетки свет) 16А корридор, Как сделал я: 63 А ввод(провод 6мм2) 32 А печь кухня(4мм2) 16А свет кухня (1,5мм2) 16А розетки кухня(2,5мм2) 16А стиральная машина узо(2,5мм2) 16А свет сан узел(1,5мм2) 16А свет комната 1 (1.5мм2) 16А розетки комната 1 (2,5мм2) 16А свет комната 2(1,5мм) 16А розетки комнат(2,5мм2) 16А корридор свет(1,5мм2) Общая выделенная мощность 10кВт, напряжение однофазное. На что есть подазрение: Вводной автомат поменять на 50 А и все автоматы на свет заменить на 10 А Фото во вложении. Хочу конструктивной критики) ну только без мазохизма)) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 0:30 |
|
![]() |