Ввод КЛ-10 кВ в здание (глубина ввода)

yurandol
сообщение 7.6.2016, 10:39
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Проектировщики предложили такой ввод в здание (ТП находится на минус втором этаже):
Прикрепленное изображение

Силовые КЛ-10 кВ 4 шт. с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Нас, как обслуживающую организацию КЛ, беспокоит такая большая глубина ввода в здание (6 метров). Например при повреждении в месте "к.з." нужно будет как-то раскопать котлован глубиной 6 метров.
Данный чертёж взят проектировщиками из типового проекта А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб ЗАО ДКС" (лист 45).
В то же время в СП 31-110-2003 такая информация:
"14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель. Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа."

Каким документом надавить на проектировщиков, чтобы предусмотрели ввод в здание глубиной до 2-х метров?