Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Перегородка в лотке УБК

rocker890
сообщение 29.6.2016, 14:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 22252



Добрый день, коллеги!

Так понял что мой вопрос лучше задать в этой ветке форума.

Суть вопроса такая. Запроектирована установка ДЭС на ПС 110 кВ. Между ДЭСс и КРУНом надо проложить кабели - силовые (от генераторов), силовые маленькие 220 В (СН ДЭС), контрольные 24 В, витая пара. Кабели силовые от генераторов кладутся в отдельном лотке УБК. Остальных очень мало. 24 В - где-то десяток, пара витых пар, с десяток кабелей 220 В. То есть мало. Прокладка в лотке УБК на 500. Вопрос в том, как отделить кабели 24 В от остальных. Класть рядом второй лоток УБК на 500 будет очень круто - места съедает много, а кабелей лежит очень мало. Варианты: сделать перегородку в лотке из кирпича. По размеру подходит только тротуарная плитка - такие кирпичики. Либо проложить в лотке еще закрытый железный короб.
Как думаете лучше выйти в этой ситуации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 2:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены