Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разность нагрузки и напряжения, не получается наладить ПУ мельницы

Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 4.7.2016, 17:28
Сообщение #1





Гости






вот кто мне подскажет встала мельница думали полетел мотор, заменили, все равно срабатывает теплушка через некоторое время, пошли дальше -заменили теплушку, было заметно что грелся один контакт. запустили и опять такая же история. решили копать дальше, добрались до пускателей прозвонив диоды на них выявили часть пробитых, а один вообще отгорел. заменили все неисправные и опять промахнулись, найдя схему цепи увидели что пуск вентилятора производится через 2 пускателя, после запуска один отключался, а по факту срабатывал только один, маленько покумекав нашли откуда ноги растут было неисправно реле времени. Просидев пол дня в интернете я не смог найти такие релюшки и пришлось брать в руки паяльник и замыкать контакты что бы постоянно работали два пускателя. Производим запуск все пошло через 30 мин срабатывает защита уже на другой мотор. Набравшись терпения начали замерять напряжение по фазам в итоге фаза А 220В, фаза Б 230В, фаза С 250В. и очень сильно разнилась нагрузка по фазам при запуски по очередно каждого мотора, перебрались от пульта управления к вводному рубильнику такая же история, одна фаза грелась уже на вводе, добравшись до ТП результат был такой же. вызвав бригаду с сетей результата не дола, пороверив они выдали нам что ничего страшного все там нормально. в итоге мы в тупике мельницу так же выбивает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Станислав_*   Разность нагрузки и напряжения, не получается наладить ПУ мельницы   4.7.2016, 17:28
- - Pantryk   А что за схема пуска, что два контактора включалос...   4.7.2016, 17:43
|- - S-cream   Цитата(Pantryk @ 4.7.2016, 17:43) А что з...   4.7.2016, 21:22
- - Null   Токи двигателя - номинальный и фактические по фаза...   4.7.2016, 18:29
- - moshkarow   Цитата(Гость_Станислав_* @ 4.7.2016, 17:2...   4.7.2016, 22:07
|- - Костян челябинский   Цитата(moshkarow @ 5.7.2016, 0:07) куча в...   4.7.2016, 22:08
|- - moshkarow   Цитата(Костян челябинский @ 4.7.2016, 22...   4.7.2016, 22:15
|- - Костян челябинский   Цитата(moshkarow @ 5.7.2016, 0:15) Попрош...   4.7.2016, 22:58
- - moshkarow   .. Шайсе. если культурно перевести - это дерьмо   5.7.2016, 9:54
- - moshkarow   .. Шайсе. если культурно перевести - это дерьмо   5.7.2016, 9:54
- - Костян челябинский   moshkarow, Я знаю.   5.7.2016, 11:16
- - stydent64   Схема с переходом с одной системы на другую примен...   5.7.2016, 12:51
- - moshkarow   гениально   5.7.2016, 12:55
- - Костян челябинский   moshkarow, согласен. А что же нам всё таки скажет ...   5.7.2016, 16:52
- - Гость_Станислав_*   Да, все верно пуск тяжелый, мотор 3000 об. Вот вы ...   7.7.2016, 10:20
- - moshkarow   Вы с головой дружите . У вас на мельнице срабатыва...   7.7.2016, 11:08
- - Pantryk   Из-за повышенного напряжения может быть перегруз п...   7.7.2016, 11:38
- - Гость_Станислав_*   Мельнице в августе будет 20 лет и не каких проблем...   9.7.2016, 20:19
|- - moshkarow   Цитата(Гость_Станислав_* @ 9.7.2016, 21:1...   11.7.2016, 7:13
- - moshkarow   я вообще то в шоке . срабатывает тепловое реле на ...   10.7.2016, 20:09
- - Гость   на этой тп у нас два объекта сидит, мельница и еще...   10.7.2016, 22:48