Прокладка кабеля по горючему основанию. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабеля по горючему основанию. |
Гость_Александр А._* |
18.4.2007, 1:41
Сообщение
#1
|
Гости |
Собираюсь поменять кабель на даче. Прокладка по наружной стене дома (вагонка) от крюков ВЛ до счетчика внутри дома. Планирую использовать ВВГ в металлорукаве. Соответствует ли это нормативам и какое мин. расстояние от металлорукава до водосточного желоба под свесом кровли в этом случае? Нужно ли будет занулять сам металлорукав?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 0:37 |
|