Реле контроля фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Реле контроля фаз |
Гость_Гость_Александр_*_* |
17.10.2016, 12:03
Сообщение
#1
|
Гости |
Имеем в наличии помещение (склад) имеем свой трансформатор 6/0,4 на 100кВт работа сезонная. Оборудование в основном эл.двигатели и система вентиляции. При работе на полную мощность нагрузка до 85-90 кВт. После того как погорели трансформаторы тока проверяющие РЭСа сказали что транс работает в "разнос" и обязательно нужно реле контроля напряжения на каждый распределительный щит(у меня их 11)ВОПРОС : Можно ли установить одно реле на вводной шкаф(там где вставки)и если можно как это сделать ,а то мне кажется что РЭСовцы тупо меня разводят на установку этих реле
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 3:03 |
|