Проект СП по защите от поражения электрическим током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проект СП по защите от поражения электрическим током |
11.9.2017, 12:02
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Проект СП по защите от поражения электрическим током: замечания
https://y-kharechko.livejournal.com/53244.html 8 сентября 2017 г. Приведены краткие замечания по проекту свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током» и краткие предложения по изменению свода правил. Проект СП по защите от поражения электрическим током: терминология часть 1 https://y-kharechko.livejournal.com/53416.html 8 сентября 2017 г. Приведён изменённый раздел 3 «Термины и определения» (п. 3.1 – 3.60) свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: терминология часть 2 https://y-kharechko.livejournal.com/53710.html 8 сентября 2017 г. Приведён изменённый раздел 3 «Термины и определения» (п. 3.61 – 3.117) свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы 4 и 5 https://y-kharechko.livejournal.com/53877.html 9 сентября 2017 г. Приведены изменённые раздел 4 «Требования к защите от поражения электрическим током» и раздел 5 «Требования к применению мер защиты при проектировании электроустановок зданий» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы 6 – 10 https://y-kharechko.livejournal.com/54241.html 9 сентября 2017 г. Приведены изменённые раздел 6 «Требования к уравниванию потенциалов», раздел 7 «Требования к защитным проводникам», раздел 8 «Требования к выполнению соединений защитных проводников», раздел 9 «Требования к главной заземляющей шине» и раздел 10 «Требования к заземлению источников питания» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: подразделы А.411.1 – А.411.4 приложения А https://y-kharechko.livejournal.com/54505.html 9 сентября 2017 г. Приведены изменённые подразделы А.411.1 – А.411.4 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: подразделы А.411.5 – А.411.7 приложения А https://y-kharechko.livejournal.com/54702.html 10 сентября 2017 г. Приведены изменённые подразделы А.411.5 – А.411.7 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы А.412 и А.413 приложения А https://y-kharechko.livejournal.com/54920.html 10 сентября 2017 г. Приведены изменённые разделы А.412 и А.413 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы А.414 и А.415 приложения А https://y-kharechko.livejournal.com/55289.html 10 сентября 2017 г. Приведены изменённые разделы А.414 и А.415 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: приложения Б – Д https://y-kharechko.livejournal.com/55314.html 10 сентября 2017 г. Приведены изменённые приложение Б «Основная изоляция, ограждения и оболочки», приложение В «Барьеры и расположение вне зоны досягаемости рукой», приложение Г «Непроводящее размещение, местное уравнивание потенциалов, не связанное с землей, и электрическое разделение для питания более чем одного электроприёмника» и приложение Д «Меры предосторожности, при которых не возможно автоматическое отключение питания в соответствии с А.411.3.2» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 21:36 |
|