![]() Нарушение в сети 10 кВ , Погорела бытовая техниника, нужна консультация. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Нарушение в сети 10 кВ , Погорела бытовая техниника, нужна консультация. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Имеется заключение РЭС, следующего содержания (краткое изложение).
В результате косого дождя произошло перекрытие опорного изолятора ошиновки в РУ-10 кВ в ТП, от чего происходит отгорание ВВ шлейфа на ЛР с касанием отгоревшего ВВ площадки ЛР. Далее замыкание на землю и срабатывание защиты на ПС. Указывают текущие -фазные напряжения: 2,5 кВ, 8,4 кВ, 10,6 кВ -линейные напряжения 10,3 кВ 10,3 кВ 10,3 кВ На стороне 0,4 кВ - 30 В,170 В, 230 В ОВБ восстанавливает шлейф, включают по высокой стороне и срабатывает МТЗ на ПС в результате оставшегося перекрытия опорного изолятора, т.к. причину отгорания шлейфа не установили. При дальнейшем обследовании находят причину и производят замену опорного изолятора. Включают КТП в работу. В результате у потребителя горит компрессор холодильника. Заключение РЭС: перенапряжения в сети 0,4 кВ не могло быть, компрессор погорел в результате не правильной эксплуатации. (далее заключение об осмотре компрессора и выводы) У потребителя заключение ремонтной мастерской о причине выхода из строя компрессора - перенапряжение в сети. Просьба высказать своё мнение. И в дополнение: компрессор мог сгореть и из-за непродолжительного пониженного напряжения в сети? (согласно описания РЭС) -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |