Переносное заземление , Можно ли использовать переносное заземление 10кВ на 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переносное заземление , Можно ли использовать переносное заземление 10кВ на 0,4кВ |
11.5.2018, 17:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2018 Пользователь №: 54133 |
Всем, доброго вечера! Вот задался таким вопросом можно ли использовать заземление 10кВ (25мм2) на линии 0,4кВ, где обычно используют сечение 16мм2. Вроде бы ничего плохого нет. Вроде даже лучше. Если бригада использует чаще работает на 0,4кВ, можно купить 1 на 10 и 1 на 0,4кВ и пусть при необходимости вешают от 10кВ ПЗ. Но почему-то какая-то неуверенность) как-будто в институте говорили, что нельзя, а я в этот момент вышел в туалет)
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 7:46 |
|