Собираю щит в первый раз и хотелось бы узнать правильно ли рассчитал. Может кто покритиковать?
Вводной автомат в щитке на этаже С25 РУбильник на 50 Ампер Узм-51М далее 5 УЗО 1. УЗО 40А 30мА Группа освещения квартиры С10 С10 С10 С10 С10 2. УЗО 40А 30мА C16 Розетка в коридор C16 Роутер C16 Розетка Стиральная машина C25 Электроплита макс. мощность 5300Вт провод сечением 3х4 3. УЗО 40А 30мА С16 Розетка на кухню (чайник) С16 Розетка на кухню (микроволновка) С16 Розетка на кухню (Холодильник) С16 Вытяжка 4. УЗО 40А 30мА С25 Духовка макс 3400Вт провод сечением 3х4 С16 Кондиционер С16 Водонагреватель проточный 1300Вт 5. УЗО 40А 30мА С16 Розетка С16 Розетка С16 Розетка С16 Розетка С16 Розетка Есть ли смысл ставить на варочную панель автомат на 25 ампер плюс провод 3х4 или можно 20 ампер с проводом 3х2.5? Стоит ли ставить рубильник на 50А? Если в этажном щитке стоит вводной автомат на 25А, то от него надо ввести провод до рубильника сечением 3х4? |
|
|