Вакуумный контактор , Включаетсястранным способом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вакуумный контактор , Включаетсястранным способом |
14.11.2018, 19:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54908 |
Всем добрый вечер! Уважаемые гуру электротехники, у меня вопрос. На мостовом кране на включение статора электродвигателя установлен вакуумный контактор. Вот,собственно, проблема. Роторные(скоростные) контакторы на "майна" включаются, но статорный(вакуумник) никак не хотел. Проверил прибором приходит ли 220 на катушку, оказалось приходит. И тут напарник достает "запрещенную" контрольную лампу(как он сказал лампы от холодильника) и подключает её к катушечным концам. Контроллер переводим в положение майна и о чудо, он начал срабатывать. Как так? Прибор показывает , что 220 на катушку приходит и он не срабатывает, а с подключенной контролькой он щелкает.
|
|
|