Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Удельное сопротивление трансформатора , Есть теоретики?

Olegich71
сообщение 17.4.2019, 21:41
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Всем привет.
Может есть теоретики, которые понимают как считать сопротивление трансформатора (%) для программ моделирования. Есть трансформатор 2МВт, 10/0.45кВ, пасспортное полное сопротивление 15%. Моделируется в системе где базовая мощность 100МВт, а напряжения 10/0.4кВ (не 0.45кВ). Вопрос - когда пересчитвается сопротивление в удельных единицах, нужно ли учитывать что базовое напряжение на стороне низкого напряжения отличается от номинального самого трансформатора?

Существует мнение, что нужно учитывать и умножать на коеффициент (0.45/0.4)^2. Но я не понимаю почему, т.к. если считать тоже самое на стороне ВН, коэфициент будет (10/10)^2=1, то есть другой ответ.