Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Приведение сопротивления изоляции и тангенса обмоток силового трансформатора к температуре

Irgit
сообщение 4.9.2019, 11:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.9.2019
Пользователь №: 56107



Добрый день всем коллегам. Работаю в ЭТЛ, искал НТД для приведения значений сопротивления изоляции и тангенса обмоток силовых трансформаторов в одной и той же температуре (для анализа данных), долгий и упорный поиск привел меня к следующим источникам:
1) по сопротивлению изоляции обмоток
Формула приведения сопротивления изоляции к температуре для сравнения измерений, полученных при разной температуре (Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций, стр.83, МСК 1971г)
Rt2= Rt1∙10(-(t2-t1/α))

Rt1 - измеренное сопротивление изоляции при температуре t1
α - коэффициент, зависящий от типа изоляции (для силовых масляных трансформаторов класс изоляции "А")

t2=20гр 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
t1 - температура при измерениях 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
разность температур t2-t1 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60
коэффициент приведения 0,56 0,75 1,00 1,33 1,78 2,37 3,16 4,22 5,62 7,50 10,00 13,34 17,78 23,71 31,62

Примечание: согласно РД 34.45-51.300-97 п. 2.3 "Сравнение характеристик изоляции должно производиться при одной и той же температуре изоляции или близких ее значениях (расхождение - не более 5°C). Если это невозможно, должен применяться температурный перерасчет в соответствии с инструкциями по эксплуатации конкретных видов электрооборудования"

2) по тангенсу потерь

Формула приведения тангенса обмоток к температуре для сравнения измерений, полученных при разной температуре (Сборник методичеких пособий по контролю состояния электрооборудования, стр.157, МСК 1999 г)
tgпр= tgи∙К

tgи - измеренное сопротивление изоляции при температуре t1

Температура, к которой приводим значения измерений, ⁰С 20
t1 - температура при измерениях 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
разность температур t2-t1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
коэффициент приведения К 1,31 1,29 1,25 1,22 1,18 1,15 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00

Примечание: согласно РД 34.45-51.300-97 п. 2.3 "Сравнение характеристик изоляции должно производиться при одной и той же температуре изоляции или близких ее значениях (расхождение - не более 5°C). Если это невозможно, должен применяться температурный перерасчет в соответствии с инструкциями по эксплуатации конкретных видов электрооборудования"

Вопрос: используете ли вы такие же коэффициенты, либо есть какие то другие (более правильные) ?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 10:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены