Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Знергомера СЕ303. Некорректная векторная диаграмма... , Возможен ли недоучёт ?

Jura1971
сообщение 9.1.2020, 22:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2017
Пользователь №: 52620



Добрый вечер !
Появилась очередная проблема: к сети 0,4 кВ нашего предприятия подключили электроустановку арендатора, Прибор учета электронный, Энергомера СЕ303, включение - через трансформаторы тока , ТТ 200/5. Арендатор будет заключать собственный договор с энергоснабжающей организацией, и его потребление после этого пойдет нам на вычет, т.е весь дальнейший недоучет и безучёт на его стороне ляжет потом на нас...
На днях снимал показания наших расчётных приборов за декабрь, заметил что прирост потребления по сравнению с предыдущим месяцем ощутимо больше. чем потребление нового арендатора в декабре(оно у них около 10000 кВт-ч). Конечно имеются у нас куча других факторов, влияющих на увеличение месячного потребления, но тем не менее, взял сегодня ноутбук и УСО-2. и при помощи AdminTools снял с ПУ арендатора векторную диаграмму. Результат выявил ощибки подключения ПУ. В прикрепленном файле находится векторная диаграмма.

Прикрепленный файл  09_01_2020_11_09_47_______.bmp ( 23.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386


Насколько такая проблема влияет на правильность работы прибора учёта, будет ли на их стороне в этом случае недоучёт и насколько значительный ? Потом, когда они перейдут на свой договор, и сетевая организация опломбирует и примет у них в работу ПУ, заставить их что либо исправлять будет уже нереально, и придётся нести убытки от их деятельности.

И ещё: кабельная линия 0.4 кв 4х95 (алюминий) длиною около 700 м. была до этого в неисправном состоянии (обрыв нуля). Лаборатория и кабельщики не смогли определить место обрыва. и чтобы ввести быстрее кабель в работу, вместо нуля планировали подключить алюминиевую оболочку кабеля. и заземлив её во вводной коробке. Насколько это корректно как по требованиям к устройству электроустановок и безопасности, так и по учёту ( линия находится ДО прибора учёта, и все возможные дополнительные потери в ней, вызванные ОСОБЕННОСТЯМИ её подключения опять же лягут не на арендатора. а на нас. Делалось это всё ими самовольно, без серьёзных согласований ни с нами. ни с сетевой организацией, для наших руководителей главное это арендные платежи. обо всём вышеописанном они пока не знают. но скоро обязательно доложу и порадую... Заранее спасибо всем, кто откликнется на мою тему!

Сообщение отредактировал Jura1971 - 9.1.2020, 23:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 15:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены