Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вырубается ПК при работе через ИБП при понижении напряжения до +/- 210V

Гость_Sergei_*
сообщение 28.6.2021, 13:33
Сообщение #1





Гости






Столкнулся с проблемой отключения ПК, подключенного к сети через ИБП APC Smart UPS SMC2000i, в условиях пониженного напряжения (208-210V).
При подключении ПК напрямую к сети, отключения не происходит, даже при падении напряжения в сети ниже 205V.
Блок питания компьютера: be quiet! Dark Power Pro 12 1200W
Он рассчитан на напряжение от 100 до 240V
Важно отметить, что БП имеет функцию PFC (Power Factor Correction / Коррекция коэффициента мощности).

ИБП APC Smart UPS SMC2000i имеет функцию AVR (автоматическая регулировка выходного напряжения), которая работает без участия батареи ИБП, при помощи встроенного автотрансформатора напряжения.

Данная функция, в моем случае, настроена на максимальную чувствительность и активируется при достижении напряжения 207V, однако компьютер отключается уже при 210V (при условии, что он подключен к сети через данный ИБП), предположительно, это происходит из-за функции БП компьютера APFC / PFC (Power Factor Correction / Коррекция коэффициента мощности).
Возможно, что при активации блоком питания функции PFC, ИБП, фиксирует "короткое замыкание" и отключает БП компьютера, и предположительно, это приводит к его отключению/перезагрузке.

Стоит также отметить, что при резком падении напряжения с рабочего 212-214V (при котором отключения ещё не происходит) до 207V и ниже, минуя напряжение в 208-211V, ИБП переключается в режим AVR, выравнивает напряжение до 230V и проблема не возникает.
Однако, если напряжение падает ниже 212V но не достигает значения в 207V на котором ИБП включает AVR (выравнивание напряжения), и держится на уровне в 208-211V то ИБП продолжает работать в штатном режиме, пропуская сквозное питание без коррекций, и неизменно происходит отключение/перезагрузка компьютера.

Напомню, что при питании напрямую из сети, всё работает и при 205V.
Проблема возникает только при подключении компьютера к сети через ИБП.

Вопрос состоит в следующем:
Возможно ли на модели ИБП APC Smart UPS SMC2000i, настроить чувствительность к срабатыванию функции AVR (автоматическая регулировка выходного напряжения) выше 207V? что уже является максимальной заводской чувствительностью к перепадам напряжения. Если поставить планку срабатывания AVR, предположим, на 215V, то так можно будет обойти данную проблему, которая возникает на значениях напряжения 208-211V, предположительно из-за работы функции PFC (Коррекция коэффициента мощности) блока питания компьютера.

Ранее были случаи отключения электричества, при работающем компьютере, подключенном к данному ИБП.
ИБП без проблем переключался на батарею и продолжал питать компьютер до завершения работы компьютера, т.е. проблема отключения, которая описана выше, вряд ли связанна с неспособностью ИБП переключиться на питание от батареи. Наоборот, проблема возникает именно тогда, когда ИБП работает в обычном режиме. Если ИБП включит режим AVR или переключится на питание от батареи, то всё будет работать как полагается.

Вообще совместим ли данный ИБП: APC Smart UPS SMC2000i с функцией PFC (Коррекция коэффициента мощности), которая присутствует в современных блоках питания компьютеров?
Предположительно возникает конфликт функций оборудования с участием PFC со стороны БП компьютера и реагирования на симптом КЗ со стороны ИБП. Но это лишь догадка.

Что вообще это может быть?
Как можно обойти данную проблему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sergei   Вырубается ПК при работе через ИБП при понижении напряжения до +/- 210V   28.6.2021, 13:33
- - Shura_with_KINEF   Попробуйте перевернуть вилку UPS в розетке. Розетк...   28.6.2021, 15:40
- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.6.2021, 15:4...   28.6.2021, 15:55
- - Shura_with_KINEF   UPS связан с компьютером кабелем USB? Если да, мож...   28.6.2021, 21:31
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.6.2021, 21:3...   30.6.2021, 14:49
|- - prude   Цитата(Гость @ 30.6.2021, 11:49) В какой ...   26.3.2024, 16:29
|- - Roman D   Цитата(prude @ 26.3.2024, 15:29) UPS не в...   26.3.2024, 18:10
|- - prude   Цитата(Roman D @ 26.3.2024, 15:10) Настоя...   26.3.2024, 19:05
- - Shura_with_KINEF   ЦитатаВроде бы запас в 100W, но может этого недост...   30.6.2021, 17:03
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2021, 17:0...   2.7.2021, 10:45
- - kostrow4n   Что-то с настройками не так, даже простой упс не д...   15.7.2021, 9:55
- - Гость   APC имеет нездоровую реакцию на поворот поляризаци...   26.3.2024, 10:29
- - Roman D   Вот положено ли вырубаться УПСу, рассчитанному на ...   26.3.2024, 14:50
- - с2н5он   вы даты сообщений видите?   26.3.2024, 17:49