Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Частотный привод. Инвертор. , Вопросы и ответы.

Gooddi
сообщение 29.10.2007, 10:18
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 767
Регистрация: 22.6.2007
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872



Всем доброго времени суток.
Предлагаю открыть тепу связанную с эксплуатацией и ремонтом частотных приводов. Подключайтесь.


--------------------
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gooddi   Частотный привод. Инвертор.   29.10.2007, 10:18
- - Gooddi   Отсюда первый вопрос: Имеем частотный привод EI MI...   29.10.2007, 10:29
|- - v.taradov   Ремонт и модернизация Веспер EI-mini, кому надо за...   1.2.2022, 10:50
- - ИнтСистемс   У одного нашего клиента сдох частотник... ему посо...   29.10.2007, 23:17
- - Gooddi   Я туда первым делом позвонил, вроди как спецы, а т...   30.10.2007, 8:46
- - Гость   1.Сколько времени оно проработало до проявление де...   30.10.2007, 10:11
- - Gooddi   Проработали примерно месяц, но дефект не постоянны...   30.10.2007, 10:51
- - Гость   EI MINI V1 F0223D148 Маркировка списана правильно...   30.10.2007, 14:05
- - Gooddi   Таковых девайсов не имеем. Работают они рятом с дв...   31.10.2007, 12:11
- - Gooddi   фотки ЧП http://flyfolder.ru/3943043 http://flyfol...   31.10.2007, 13:46
- - Gooddi   Вроди бы нашел. Группа резисторов R18-R21. Но это ...   1.11.2007, 14:41
- - Гость   Группа резисторов R18-R21-какая ногаT MP87PH47U Н...   6.11.2007, 10:45
- - Gooddi   Други Класический Fly может кто подскажет зачем т...   5.6.2008, 10:31
- - Гость_Александр_*   AHR транзистор 2SB1197-R   6.6.2008, 12:04
- - technowell   Если частотнику 3 мсяца - он на гарантии. Или тех...   7.11.2008, 14:31
- - сэм   Думаю, такая неисправность может быть из-зи заниже...   26.12.2008, 17:30
- - TSDrive   ЦитатаДумаю, такая неисправность может быть из-зи ...   27.12.2008, 18:25
- - сэм   Чтобы не "думалось на 99проц" подключите...   11.2.2009, 11:29
- - Гость_Alexx_*   У меня на работе та же проблема, только с SEW-ским...   28.2.2009, 21:44
|- - Михайло   Цитата(Гость_Alexx_* @ 28.2.2009, 23:44) ...   1.3.2009, 4:59
- - Гость_Alexx_*   Код ошибки: перенапряжение в звене постоянного ток...   1.3.2009, 19:18
- - Михайло   Ошибка в момент торможения (или в момент снижения ...   2.3.2009, 21:52
- - Гость_Alexx_*   Ошибка появляется во время разгона, или когда двиг...   3.3.2009, 19:28
- - Михайло   Какое напряжение в сети при работе без нагрузки?   4.3.2009, 4:54
- - Гость_Alexx_*   380-410, но не более чем 410. Вообще вырубается пр...   5.3.2009, 21:19
- - Михайло   Думаю помогут гарантийные обязательства производит...   6.3.2009, 21:32
- - Гость_Alexx_*   Да, надо будет попробовать...   6.3.2009, 21:41
- - TSDrive   Схоже на чатотное таможение без "брейка...   11.3.2009, 17:54