Добрый день имеется расчет потерь произведенный в 2015 году. Не могу понять как вывели S-62692, может кто нибудь разобраться? И верна ли данная методика? Спасибо всем.
1.Трансформаторы силовые, повышающие, Т-1, Т -2, тип ТДЦ-80000/110; паспортные данные: Т-1 - ΔWXX= 60 КВТ, ΔWKЗ=266,9 KBT Т-2 - ΔWXX= 38,84 KBT, ΔWKЗ=264,6 KBT 2.Трансформаторы собственных нужд: тип -ТС-560/10; паспортные данные: ТС-1 - ΔWXX=3,176 KBT, ΔWKЗ=8, 16 КВТ ТС-2 - ΔWXX=3,176 KBT, ΔWKЗ =8,16 КВТ WВЫР = 67035000кВт*ч., Т = 744ч. ∆WT1= WXXT1 * Т + WK3T1*(S/SHOM.TP)2*Т ∆ WT1=60,18*744+266,9*(62692/80000)2*744 = 44774+121946 = 166 720 кВт*ч. ∆WT2=38,84*744+264,6*(62692/80000)2*744 = 28897+120895 = 149 792 кВт*ч. ∆WT1,2= ∆WTl + ∆WT2 = 166720 + 149792 = 316 512 кВт*ч. |
|
|