сообщение 24.5.2008, 15:15
Сообщение #1





Гости






Я чайник icon_redface.gif

Подскажите, пожалуйста, в нормативных документах что говорится о защитных устройствах, оторые должны защищать розеточную групп? Можно ли ставить автомат или в пару сним необохимо еще и УЗО?

И еще вопросик:
есть электрокотел, есть щит управления. Питание котла будет осуществляться черзез щит ведь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Ольга_*   Розетки и защитное устройство   24.5.2008, 15:15
- - Дежурный ПС-500   Автомат+последовательно УЗО или другой вариант пос...   24.5.2008, 21:40
- - электроник1   Цитата(Гость_Ольга_* @ 24.5.2008, 15:15) ...   24.5.2008, 23:14
- - Гость_Ольга_*   Ребята, спасибо за помощь!! У меня еще пр...   26.5.2008, 9:46
|- - Олега   Цитата(Гость_Ольга_* @ 26.5.2008, 10:46) ...   27.5.2008, 7:25
|- - Дмисан   Цитата(Гость_Ольга_* @ 26.5.2008, 12:46) ...   27.5.2008, 10:43
- - gomed12   Цитатаодним фидером (это просто один кабель?). Так...   26.5.2008, 11:01
- - Дежурный ПС-500   Какие "чайники" пошли. Зачем Вам девушка...   26.5.2008, 13:22
- - Гость_Ольга_*   я понимаю, что я девушка и меня можно стебать. Ну ...   26.5.2008, 16:45
- - Дежурный ПС-500   Хитрите вы что-то девушка, чайники даже слов таких...   26.5.2008, 17:45
- - электроник1   необходимо в помещениях с повышенной опасностью и ...   26.5.2008, 18:12
- - Гость_Ольга_*   Электроник1, спасибо за помощь, но я уже задала д...   26.5.2008, 19:32
- - электроник1   ВРУ рисуется с 1 вводом. РП- сколько хотите, но ес...   27.5.2008, 2:47
- - gomed12   Гость_Гость_Ольга_*_* Вы скажите чего хотите по-др...   27.5.2008, 11:20