Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужна помощь ! , электро проэкт однокомнотной квартиры

-Серый-
сообщение 13.8.2009, 3:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2009
Пользователь №: 15260



Приветствую вас, у меня возникла такая ситуация. Я помогаю с ремонтом своему другу в однокомнатной квартире в новом доме ( проект подкова). Так вот, щиток стоит в нише, и съедает и так ограниченое пространство, возможно ли его перенести на 1.5 метра в сторону на другую стену и заменить автоматы, а то есть первично они стоят так, ОЗУ 63А, 32А, 16А,16А одноплюсники, ОЗУ 25А, можно ли поставить в таком варианте, ОЗУ 63А, 32А трехплюсник(плита) 32А трёхплюсник ( стир.маш., душевая кабина, и кухня 2 двойные розетки + освещение кухни, ванной комн. и коридора. и 20А трёхплюсник на комнату) ? И нарушу ли нормы и законы, убирая и заменяя провода на медные многожильные ПВС . ( на данный момент там стоят медяха одножилка 1.5 квадрата (не в кабелях, в пласт.трубе)) И замена распределительных коробок, так как в коридоре, в кухне и в комнате, распреды стоят на потолке в скрытом ввиде вместе с крюком для люстры и второй распред стоит в стене( соединение во всех распредах, СКРУТКА) !!! Я хочу поставить распреды в стене на колодки. Вся проводка скрытая, могу ли я использовать гофру 16мм в металлоконструкциях, и в стенах кабель каналы. Вопрос возник из-за не сотрудничество дом. управления.
Прошу простить мою неграмотность, тех язык уже не помню icon_sad.gif

С уважением Серый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 13.8.2009, 7:37
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Сделайте фото, покажите что там у вас. Так будет проще помочь. "хочу поставить распреды в стене на колодки" можно поподробнее про колодки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 13.8.2009, 8:57
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Доброе утро.
Про щит не совсем понял вопрос. А касаемо проводки, то по существующим нормам необходимо использовать кабель не поддерживающий горение(например ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM), в гофре кабель возможно прокладывать при отсутствие возможности механических повреждений(высота прокладки более 2-х метров или при скрытой прокладке), а также конструкция по которой он проложен, должна быть выполнена из несгораемых или трудносгораемых материалов. Сечение кабеля если без расчета, то я бы принял 1,5 мм2 на освещение и 2,5 мм2 на розетки. (медь)
С уважением, Дмитрий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.8.2009, 9:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(-Серый- @ 13.8.2009, 3:18) *
И нарушу ли нормы и законы, убирая и заменяя провода на медные многожильные ПВС

Нарушите обязательно...
ПВС - провод предназначенный для подключения оборудования и удлинителей, но не для стационарной проводки.
Номиналы автоматов выбираются по сечению защищаемых групповых линий. Общепринято (имхо) 16А - розетки, 10(6)А - освещение.
УЗО установлено, вероятно, противопожарное (100-300 мА) и защиту человека не обеспечит, то есть на СМ нужно отдельное УЗО.
Не понял, что Вы называете трёхполюсниками и какое отношения они имеют к щитку.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 13.8.2009, 11:53
Сообщение #5





Гости






Щиток можете переносить, номиналы автоматов увеличивать не стоит, могут не отключать при КЗ. Зачем вам трехполюсные автоматы, у вас, что напряжение 380В? Я нигде не встречал в нормативных документах, что ПВС нельзя использовать для проводки. Прокладывать надо, если под подвесным потолком, то в гофре, а в стене, если под штукатурку, то можно и без. Если по стене открыто, то в коробе. В распредкоробках лучше соединять на скрутках и "спаять".(трансфорсатор 12В. один выод - графит, второй - крокодил на паяемый провод)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Серый-
сообщение 13.8.2009, 20:54
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2009
Пользователь №: 15260



Прилагаю фото
Вся проводка потолочная.

На фото №163 стандартная РК (2 картинка)

На фото №165 какие были автоматы, ОЗУ 63А класс А стоит в щитке как номинал (3 картинка)

На фото №166 какие я хочу поставит, ОЗУ 63А класс А стоит в щитке как номинал (4 картинка)

На фото №167 моя РК. ( пока не до добрана ) Как считаете, что лучше скручивать провода или набирать в колодку ? ( 1 картинка)

Сообщение отредактировал -Серый- - 13.8.2009, 23:36
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 14.8.2009, 1:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ПВС дороже, с ним тяжело работать, в плане соеденения. Чем вас не устраивает проводка медним проводом ППВ 1,5 мм2? И зачем ставить 3х-полюсные автоматы? Если хотите их включать по отдельности каждый полюс, то при КЗ отключатса будут всёравно три полюса вместе. Или Вы их гдето спёрли и хотите впарить другу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.8.2009, 1:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Сергей_* @ 13.8.2009, 12:53) *
Я нигде не встречал в нормативных документах, что ПВС нельзя использовать для проводки.

А если так?
Цитата
ПУЭ
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).


Цитата
Условия эксплуатации ПВС (из каталога "Севкабель Холдинг")
Для присоединения бытовых электроприборов и электроинструмента, стиральных
машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и др. машин и приборов; изготовления удлинительных шнуров.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 14.8.2009, 8:51
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Из опыта проектирования знаю монтажники больше любят безвинтовые клеммные колодки(с ними удобней работать). Из своего опыта монтажа, знаю что хорошо выполненная скрутка служит не хуже. А если исходить из норм, то для заземляющего кабеля точно надо или паять или соединять с помощью клеммных колодок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Серый-
сообщение 14.8.2009, 12:35
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2009
Пользователь №: 15260



Может мои методы конечно не ахти, но трёхполюсовые автоматы ставлю ради безопасности в место одноплюсовых, так как заземление идёт с ванной комнаты с радиатора ( стандарт), и при КЗ или пробития кабеля фаза может пойти по заземляющему проводу, и если автомат по какой то причине не сработает ( одноплюсовый) то фаза уйдёт на радиатор, а так автомат трёхплюсовый выключится и обесточит всю линию. Я не впариваю своему другу автоматы, я помогаю ему с ремонтом, бесплатно, так как у нас совместный бизнес есть, и на данный момент в нашей деятельности затишье, приходиться развлекать себя icon_biggrin.gif. Хотел бы узнать, РК которые я ставлю, они проходят гост. Стандартные РК которые сейчас стоят не дают возможности сделать подвесной потолок. И ещё вопрос какой кабель проложить мне на электру плиту с мощностью 220 в.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 14.8.2009, 14:38
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата(-Серый- @ 14.8.2009, 12:35) *
Может мои методы конечно не ахти, но трёхполюсовые автоматы ставлю ради безопасности в место одноплюсовых, так как заземление идёт с ванной комнаты с радиатора ( стандарт), и при КЗ или пробития кабеля фаза может пойти по заземляющему проводу, и если автомат по какой то причине не сработает ( одноплюсовый) то фаза уйдёт на радиатор, а так автомат трёхплюсовый выключится и обесточит всю линию. Я не впариваю своему другу автоматы, я помогаю ему с ремонтом, бесплатно, так как у нас совместный бизнес есть, и на данный момент в нашей деятельности затишье, приходиться развлекать себя icon_biggrin.gif. Хотел бы узнать, РК которые я ставлю, они проходят гост. Стандартные РК которые сейчас стоят не дают возможности сделать подвесной потолок. И ещё вопрос какой кабель проложить мне на электру плиту с мощностью 220 в.
Заранее благодарен.


Ради безопасности надо поставить УЗО. Пускать провод заземления через автомат КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. А вот УЗО как раз при попадании фазы на заземлённые детали спасет(отключит электроэнергию). 220 В - это напряжение, а не мощность, обычно мощность стандартной бытовой электрической плиты колеблется в районе 6-10 кВт, при напряжении 220 в - получаем ток до 45 А, для такого тока подойдет медный кабель сечением 6 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.8.2009, 16:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
И ещё вопрос какой кабель проложить мне на электру плиту с мощностью 220 в.
Если следовать нормативным требованиям, то для питания однофазной плиты не менее 3*6.

Цитата
но трёхполюсовые автоматы ставлю ради безопасности в место одноплюсовых
Несколько раз медленно прочёл пояснения, но так и не понял, как этим добиваетесь повышения безопасности...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 15.8.2009, 0:54
Сообщение #13





Гости






Цитата(savelij @ 14.8.2009, 16:49) *
Несколько раз медленно прочёл пояснения, но так и не понял, как этим добиваетесь повышения безопасности...

Автор утверждает, что, по его «стандарту» заземление выполнено путем подключения заземляющего провода к системе отопления (я бы, за такой «стандарт» - сажал лет на 10). Так вот, он, «для безопасности», вместо АВ 1Р ставит АВ 3Р, отключая при срабатывании АВ - фазу, землю и, возможно, ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 15.8.2009, 1:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



в нормальном сан узле квартиры к стоякам подключены провода, обычно медь 4-6 мм2, но если бы автор темы знал что такое система уравнивания потенцыалов, то и глупых мыслей не возникло бы, а так при отключении автомата на 3 полюса, может остатса заварен полюс фазы, и тогда я думаю будет весело тому кто попытаетса своим телом уровнять потенцыал. Мне нравитса наш менталитет и подход к всему новому, получили квартиру, новостройка, всё сделано по правилам и нормам, ну или почти всё, и сразу надо всё переделать, причём без малейшых познаний в электричестве, знаний нормативной документации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 17.8.2009, 7:54
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Мне кажется автору данной темы не стоит помогать другу делать электропроводку в квартире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Серый-
сообщение 18.8.2009, 11:07
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2009
Пользователь №: 15260



Цитата(Anatoli @ 15.8.2009, 1:55) *
в нормальном сан узле квартиры к стоякам подключены провода, обычно медь 4-6 мм2, но если бы автор темы знал что такое система уравнивания потенцыалов, то и глупых мыслей не возникло бы, а так при отключении автомата на 3 полюса, может остатса заварен полюс фазы, и тогда я думаю будет весело тому кто попытаетса своим телом уровнять потенцыал. Мне нравитса наш менталитет и подход к всему новому, получили квартиру, новостройка, всё сделано по правилам и нормам, ну или почти всё, и сразу надо всё переделать, причём без малейшых познаний в электричестве, знаний нормативной документации.


Приветствую, я бы не просил бы помощи, если на сегодняшний день новостройки строились бы для людей. Новостройки которые строят иностранцы ... по моему мнению предназначены для андройдов и киборгов. Я не говорю уже о кривых перегородочных стенах, это отдельная тема, тоже касается и водопровода ( краны на холодную и горячую воду, по какой то не понятной причине разных диаметров). Мы бы наняли русских рабочих, но нету денег на это, по моим подсчётам если делать самим ремонт то понадобиться сумма где то от 10т-15т$, а если нанимать мастеров то эта сумма удваивается. Иностранцев нанимать, категорический не приемлемо. А насчёт электричества, точнее заземления, то вода является хорошим проводником, и подключённым провод к радиатору ( батарея в ванной комнате) возможно будет служить выравнивателем понтцыала. Я не говорю, что русские не умеют строить. Я знаю как живут ..., и им по..... вообще до нас, они здесь работают за копейки, и соответственно такой и производимый ими продукт.
С уважением Серый.

Тема - сугубо техническая, поэтому никакой национализации. Устное предупреждение.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.8.2009, 14:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 19.8.2009, 13:26
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(-Серый- @ 18.8.2009, 11:07) *
А насчёт электричества, точнее заземления, то вода является хорошим проводником, и подключённым провод к радиатору ( батарея в ванной комнате) возможно будет служить выравнивателем понтцыала.

То, что такой вариант "уравнивания потенциала" может стоить кому-то жизни, а владельцу квартиры - лишения свободы, это точно.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 19.8.2009, 13:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 1:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены