Напряжение катушки магнитного пускателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение катушки магнитного пускателя |
Гость_Гость_m38_*_* |
15.8.2009, 13:58
Сообщение
#1
|
Гости |
На шильдике магн.Пускателя указано V катушки= 380 в , но посмотрев на саму катушку
напряжение написано 220 В . Однако по схеме она подключина на 380 В . Как такое может быть ? Катушка работает уже давно .(Двигатель открывает-закрывает ворота.) Чему в первую очередь следовать при подключении : Надписе на маг.пускателе или на самой катушке?? Спасибо!! |
|
|
|
15.8.2009, 15:35
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
Я бы на твоем месте включил в 220 скорее как написано на катушке. Хуже не будет, т.к. От 220 катушка не пострадает, а там увидиш, если не втягивает значит нужно 380. Хотя склоняюсь к надписи на катушке.
-------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
|
|
15.8.2009, 20:09
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Конечно надпись на катушке,ее бывает меняют,например старая сгорела по какой то причине,а контакты пускателя нормальные.И наоборот.Если пускатель серии ПМЕ и подобных с большой вероятностью так и есть.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.8.2009, 20:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.8.2009, 20:38
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Может Вы перепутали напряжение силовых контактов пускателя с напряжением катушки. У ПМЛ к примеру сбоку написано номинальное напряжение контактов, а напряжение катушки написано на клемме катушки. 220В может быть и постоянного тока, правда по размерам она побольше.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
Гость_ВВ_* |
16.8.2009, 0:11
Сообщение
#5
|
Гости |
Думаю, г-н 'Andrey59' прав: Вы перепутали. Только у самых маленьких, брендовых пускателей (6-9А) напряжение пишется на пускателе, на остальных, в т.ч. и советских – на самой катушке (во всяком случае, с другим не сталкивался). В большинстве случаев, напряжение управления – значительно меньше, чем силовое. В некоторых случаях, если требуется управлять каким-то отдельно стоящим двигателем и не хочется ставить трансформатор на 1-3 аппарата, напряжение управления берут 220В (одна из фаз, чаще всего – «А» и «N»).
|
|
|
16.8.2009, 6:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Вполне возможно ,что и не перепутано. режим работы ПМ кратковременный , будет он щёлкать столько ...
Удачи -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
16.8.2009, 11:34
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
на некоторых пускателях на верхней крышке написано рабочее напряжение и напряжение катушки, но на всех типах напряжение обязательно прописано на самой катушке. Катушку могут поменять или пол корпуса могут сменить. Посему верить надо тому что написано на котушке.
|
|
|
|
Гость_Гостьгость_* |
17.8.2009, 9:08
Сообщение
#8
|
Гости |
Кстати, на экзамене спросили напряжение отпадания пускателя.
Кто-нибудь сталкивался с такими данными? |
|
|
17.8.2009, 9:59
Сообщение
#9
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Ток (напряжение) отпускания - максимальное значение тока (напряжения) в обмотке реле (пускателя), при к-ом происходит отпускание реле (пускателя).
Ток (напряжение) срабатывания - минимальное значение тока (напряжения) в обмотке реле (пускателя), при к-ом происходит срабатывание реле (пускателя). Рабочий ток (напряжение) - значение тока (напряжения) в обмотке, при к-ом гарантируется срабатывание реле (пускателя) в эксплуатационных условиях. |
|
|
17.8.2009, 10:12
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Так Вы больше тройки не тянете. На советские таких данных в листках Информэлектро не было, ТУ наверное надо было смотреть. Считалось по-моему 0,6 номинала (пускатели часто используют как защиту при пропадании напряжения). У зарубежных эти данные в каталогах прописаны, например у Шнейдер Электрик пускатель LC1-D напряжения срабатывания 0,8-1,1 напряжение отпускания 0,3-0,6 от номинала
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
Гость_ВВ_* |
19.8.2009, 2:36
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
19.8.2009, 8:02
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Молодец что находил, но быстрее всего в ТУ. У меня лежат старые советские информэлектро на ПМЛ, ПМА, ПМЕ-000 не там таких данных. Да и информэлектро не умер у них свой сайт http://www.ielectro.ru/, но много материалов хорошо платные
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 21:53 |
|