Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проводка деревянного дома , Схема подключения

Henry
сообщение 21.8.2009, 9:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.8.2009
Пользователь №: 15331



Помогите разобраться. Строим новые трехэтажный деревянный дом. Сейчас встал вопрос прокладывания проводки. Составили схему подключения. Хотелось бы знать правильно составлена или нет. Линия будет однофазная.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.8.2009, 9:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не очень бюджетный вариант при таком количестве УЗО. Можно объединить в группы, уменьшив количество УЗО, например, розетки 1 эт. под одно УЗО 63/0,03.
УЗО 56/0,03, полагаю, опечатка.
Кабель лучше ВВГнг-LS.
Кстати, проводка открытая, в кабель-канале, гофре...?
Между автоматами не кабель, а провод ПВ1, ПВ3 1*6 .


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Henry
сообщение 21.8.2009, 9:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.8.2009
Пользователь №: 15331



Вот новый вариант схемы



Провода будут убираться в кабель канал
УЗО для розеток 1 этажа и мансарды какие лучше взять на 50А или на 63А
У меня еще вопрос какие лучше использовать и в каких местах схемы диф автоматы или простые

Сообщение отредактировал Henry - 21.8.2009, 9:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.8.2009, 10:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Смотрю, остались ещё линии ВВГ от АВ 40А, АВ 32А... они что, находятся в разных щитах?
Предполагаю, что АВ 40А, это вводной на фасаде дома, а АВ 32А - уже в щите перед счётчиком. Тогда от АВ40 до АВ32 линия ВВГнг 3*10, а от вводного щита на фасаде опуск заземляющего проводника к контуру заземления. Между АВ 32 и счётчиком проводом ПВ3 1*6.
УЗО на 50А не встречал, посему 63А. А исходя из ограничения максимального потребляемого тока автоматом 32А, все групповые УЗО можно брать 40/0,03.
Диф. автомат имеет смысл применить только в одном месте - освещение цокольного этажа.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Henry
сообщение 21.8.2009, 10:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.8.2009
Пользователь №: 15331





АЗ 40А будет расположен в боксе для автомата на фасаде где подходит СИП к дому
Я так понимаю надо 3 провод ВВГнг 3х10 подвести к контуру заземления а другой конец потом прикрутить к щитку в доме?
ПВ3 1х6 будет достаточно для соединения в щитке мне в магазине сказали что он может не выдержать?
Я разговаривал с продавцом в магазине он советовал везде ставить диф автоматы почему рационально использовать только на освещение цоколя?

Сообщение отредактировал Henry - 21.8.2009, 10:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.8.2009, 11:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Пример выполнения ввода с ВЛ.
Прикрепленное изображение

ПВ 1*6 для разводки в Вашем щитке будет вполне достаточно (с запасом).
Нет смысла ставить дифы повсеместно... На цокольном этаже одна группа, поэтому диф. там уместен.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Henry
сообщение 21.8.2009, 11:40
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.8.2009
Пользователь №: 15331



А можно подробнее рассказать про заземление если не сложно

Сообщение отредактировал Henry - 21.8.2009, 12:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 21.8.2009, 14:41
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



1. Зачем перед счетчиком 2 автомата?
2. Если воздушка - сети часто просят ставить счетчик+автомат в отдельном щите на опоре
3. в принципе на свет можно узо не ставить, а на осевщение санузлов - надо, 10мА
4. в гараже раскинул бы свет от розеток - при вставлении в розетку хреновой дрели, отрубиться по узо свет.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.8.2009, 15:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Henry @ 21.8.2009, 12:40) *
А можно подробнее рассказать про заземление если не сложно

http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%E5%ED%E8%E5
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%E5%ED%E8%E5


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 30.8.2009, 14:37
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



32 А автомат поставить вместо 63 А УЗО и пересмотреть остальные УЗО, крутовато 40 А УЗО ставить. На свет 16-20 А, а на розетки 25 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 18:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены