Подключение мачт освещения стадиона |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение мачт освещения стадиона |
Гость_lomk_* |
21.8.2009, 22:55
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите какие лучше прожекторы использовать на мачте освещения стадиона, и подойдут ли электромагнитные пускатели для их включения.
|
|
|
|
23.8.2009, 22:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Поищите ГКУ12-2000-056 на 2 кВт, 380 В.
Существуют еще светильники Arena Vision от Филлипса. Проблем управления светильниками с помощью пускателей не должны быть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.8.2009, 9:50
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
Необходимо использовать прожекторы с устройствами мгновенного перезажигания. Т.к. без них в случае отключения эл.энергии у вас все потухнет и будет разгораться минут 10-15, что для спортивного освещения не допустимо (я имею ввиду прожекторы на газоразрядных лампах). А какие именно ставить решать вам и заказчику, все зависит от бюджета. Для определения правильности подбора оборудования необходимо сделать светотехнический расчет, чтобы убедиться что то что получится соответствует нормам. В общем освещение спортивных объектов не такой однозначный расчет. За подробностями, давай в личку.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 6:43 |
|