Если в одной квартире произойдет к. з. то во всех розетках дома в этот момент изменится напряжение ( где то будет 380). Это действительно так ?
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
16.4.2006, 21:47
Сообщение
#2
|
Гости |
То что увеличится у тех кто присоединен к другим фазам это точно и в идиале до 380 В. У тех кто присоединен к той же фазе, где было КЗ упадет, опять же в идиале, до 0
|
|
|
Гость_num_* |
16.4.2006, 23:28
Сообщение
#3
|
Гости |
Получается во время кз в доме эл. оборудование может погореть ?
|
|
|
17.4.2006, 9:17
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2006 Пользователь №: 5328 |
Самые худшие прогнозы в тех домах где нет на вводе в здание основной и по ходу распределения энергии дополнительной системы уравнивания потенциалов, а также в 4-х (2-х) проводных старых системах со сравнительно большим сопротивлением в цепи PEN проводника
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
19.4.2006, 10:08
Сообщение
#5
|
Гости |
Вопрос очень интересный, я раньше об этом никогда не задумывался. Подскажите где, можно почитать поподробнее по данной проблеме, с чем это связано и т.п.
Заранее благодарен |
|
|
Гость_Roman D_* |
19.4.2006, 12:13
Сообщение
#6
|
Гости |
Цитата(Anonymous) То что увеличится у тех кто присоединен к другим фазам это точно и в идиале до 380 В. У тех кто присоединен к той же фазе, где было КЗ упадет, опять же в идиале, до 0
В случае, если сопротивление петли фаза-ноль равно нулю, а сопротивление нулевого провода равно бесконечности |
|
|
Гость_num_* |
19.4.2006, 13:34
Сообщение
#7
|
Гости |
Roman D тоесть ~380 будет если кз + обрыв нуля, а если просто кз то 220 и останется ?
|
|
|
|
Гость_num_* |
19.4.2006, 13:39
Сообщение
#8
|
Гости |
Roman D тоесть ~380 будет если кз + обрыв нуля, а если просто кз то 220 и останется ?
|
|
|
Гость_Roman D_* |
20.4.2006, 8:37
Сообщение
#9
|
Гости |
Цитата(num) Roman D тоесть ~380 будет если кз + обрыв нуля, а если просто кз то 220 и останется ?
Зачастую происходит следующее. Хозяин квартиры понаставил электроплит, стирмашинок, электрополов, электровеников и т.п. - и значительно вышел за те 6,3 А, на которые был установлен предохранитель. Выбило. Поставил жука. Сгорел и жук. Заменил жука на медный провод в пару квадратов. Все работает (пока). И тут происходит короткое. Защиты нет, а в ГРЩ электрик давно поставил 400 А. А поскольку не один наш хозяин такой умный, домовая проводка из алюминия и так уже давно подгорает на контактах. В результате на этажном щитке (или на ГРЩ) отгорает ноль. Стало быть, при коротком ноль соединяется с фазой, и напряжение между остальными фазами и нулевым (отгоревшим) проводником становится близким к линейному, т.е. 380 В. А если сюда еще прибавить ограниченную мощность трансформатора и большую длину питающей линии, то вдобавок к этой картине происходит перекос фаз, в смысле разница между векторами фазных напряжений уже не будет равна 120 градусов - самым непредсказуемым образом. |
|
|