Замена воздушной линии , Необходимо заменить старую воздушную линию на новую |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена воздушной линии , Необходимо заменить старую воздушную линию на новую |
Гость_Гость_Александр_*_* |
16.9.2009, 15:44
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. У нас в садовом товариществе главная воздушная распределительная линия каждый год зимой замыкает (от снега и ветра) и соответственно перегорает, соединяли разными кусками (алюминий) - вот вопрос о замене или перетяжке новыми проводами - можно ли провести по столбам одним целым кабелем (медным) и каким, или необходимо проводить каждую жилу отдельно (протяженность линии 400-450м) В садовом товариществе - 306 домов, по 8 -10 кВ на дом. 12 столбов , на каждом столбе имеется щиток. Можно ли заменить воздушную линию - одним кабелем (по столбам) и каким или поменять каждую алюминиевую линию на новую и большим сечением? В каком случае меньше будет потерь? Посоветуйте как сделать, мне кажется одним кабелем провести было бы легче и от него распределить на каждом столбе к щитку? Спасибо.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
16.9.2009, 16:19
Сообщение
#2
|
Гости |
Проводите СИПом. 4х50мм2 - основная линия и от нее спуски на щитки. Домики старайтесь подключать равномерно на каждую фазу.
|
|
|
16.9.2009, 16:26
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
16.9.2009, 18:13
Сообщение
#4
|
Гости |
Спасибо. 306 домов и каждому по 8-10 кВт
|
|
|
|
16.9.2009, 22:47
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Хорошая однако у вас выделенная мощность. Только чтобы такие токи потянуть... Вам придется штук 10 линий вести.
|
|
|
16.9.2009, 23:27
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
3060 кВт - а транс-то какой мощности?
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
17.9.2009, 0:01
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
3060 кВт - а транс-то какой мощности? 8...10 кВт на хозяйство. Однако запросы у Вас. Я подозреваю, что потребители однофазные. Тогда суммарная мощность меньше в три раза - 1000 кВА. Все равно транс достаточно мощный. Номинальный ток по стороне 0,4 кВ - 1445 А. А какой транс у Вас стоит? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
17.9.2009, 10:18
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Я подозреваю, что потребители однофазные. Тогда суммарная мощность меньше в три раза - 1000 кВА. Это как это????? кВт что однофазный, что трехфазный - по барабану...... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
17.9.2009, 12:48
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Это как это????? кВт что однофазный, что трехфазный - по барабану...... Конечно! Даже если одновременность включения всех маловероятна, то все равно перебор. Перегрузка 100% допустима на 5 мин. не более, а тут если все то аж-300% - не верю! Полыхнет! Это хорошо что как было написано "линия замыкает и перегорает", я подозреваю что защиты на КТП вообще нет, вот и горят провода на скрутках вместо предохранителей. Так что нужно разобраться сначала с мощностью и защитой трансформатора, а уж потом ремонтировать ВЛ. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.9.2009, 13:21
Сообщение
#10
|
Гости |
не не не, очепятка. всего 250 квт выдается мощности. сори!
|
|
|
|
17.9.2009, 17:20
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Это как это????? кВт что однофазный, что трехфазный - по барабану...... Пардон. Был не прав, вспылил... Хотел развить идею, что при разрешенной (по Техусловиям для каждого хозяйства) трехфазной мощности можно ограничиться тр-ром 1000 кВА, а сказал нечто совсем противоположное. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
17.9.2009, 18:38
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Спасибо. 306 домов и каждому по 8-10 кВт Здравствуйте все. По нагрузке на тр-р позвольте мне привести укрупненный расчет согласно РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями от 29 июня 1999г. глава 2.4 таблица 2.1.1* "Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий,кВт/квартира." В п.3 таблицы для домиков на участках садоводческих товариществ для 400 домов удельная расчетная мощность на дом = 0,54кВт., а при 200 домов = 0,58кВт. на дом. Итого для 306 домов Ррасч.=306*0,56кВт=171,36 кВт. Если учесть, что сейчас нагрузки возросли где-то процентов на 50, то получится около 257кВт. Итого, Sтр.=257/0.92 (Косинус)=279кВА. Перегруз около 1,12 раз. Но если у Вас под садовыми домиками обозначены коттеджи повышенной комфортности с бассейнами, саунами и др. наворотами, то расчет конечно по другой строчке таблицы. С уважением. |
|
|
17.9.2009, 20:17
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
не не не, очепятка. всего 250 квт выдается мощности. сори! Транс у вас 250 кВА, правильно я понял? Если отходит 1 фидер 0,4 кВ, то защита должна быть рассчитана на 250А (номинальный ток 360,8 А по стороне НН, но это с учетом 70%-загруженности транса). Тогда СИП берите 4х95 квадратов минимум, при этом нагрузку старайтесь распределять по фазам равномерно. Еще вот такой вопрос: а каким проводом выполнена ВЛ сейчас (сечение)? Сообщение отредактировал _Alex_ - 17.9.2009, 20:19 |
|
|
20.9.2009, 1:21
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
я бы СИП взял бы такой, чтобы сечение нуля было больше, чем у фазы.
|
|
|
Гость_Гость_alex_*_* |
21.9.2009, 22:53
Сообщение
#15
|
Гости |
Провод висит стандартный 25 алюмин. Значит надо взять СИП2 3x50,1x50
|
|
|
22.9.2009, 15:25
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Вот поэтому она у вас и "перегорает", что вы 250 кВА 25 квадратами развели. Берите хотя бы 3х70 + 1х95.
|
|
|
Гость_Гость_alex_*_* |
22.9.2009, 16:43
Сообщение
#17
|
Гости |
СПАСИБО
|
|
|