Замена воздушной линии , Необходимо заменить старую воздушную линию на новую

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 16.9.2009, 15:44
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. У нас в садовом товариществе главная воздушная распределительная линия каждый год зимой замыкает (от снега и ветра) и соответственно перегорает, соединяли разными кусками (алюминий) - вот вопрос о замене или перетяжке новыми проводами - можно ли провести по столбам одним целым кабелем (медным) и каким, или необходимо проводить каждую жилу отдельно (протяженность линии 400-450м) В садовом товариществе - 306 домов, по 8 -10 кВ на дом. 12 столбов , на каждом столбе имеется щиток. Можно ли заменить воздушную линию - одним кабелем (по столбам) и каким или поменять каждую алюминиевую линию на новую и большим сечением? В каком случае меньше будет потерь? Посоветуйте как сделать, мне кажется одним кабелем провести было бы легче и от него распределить на каждом столбе к щитку? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.9.2009, 16:19
Сообщение #2





Гости






Проводите СИПом. 4х50мм2 - основная линия и от нее спуски на щитки. Домики старайтесь подключать равномерно на каждую фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 16.9.2009, 16:26
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



СИП однозначно. А какая общая выделенная мощность на ваше товарищество? Боюсь, что тут 4х50 маловато будет.
Цитата(Гость_Александр_* @ 16.9.2009, 16:44) *
306 домов, по 8 -10 кВ на дом

А вот этого не понял.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 16.9.2009, 16:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.9.2009, 18:13
Сообщение #4





Гости






Спасибо. 306 домов и каждому по 8-10 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 16.9.2009, 22:47
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Хорошая однако у вас выделенная мощность. Только чтобы такие токи потянуть... Вам придется штук 10 линий вести.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 16.9.2009, 23:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



3060 кВт icon_eek.gif - а транс-то какой мощности?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 17.9.2009, 0:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Dmitry_G @ 16.9.2009, 22:27) *
3060 кВт icon_eek.gif - а транс-то какой мощности?

8...10 кВт на хозяйство. Однако запросы у Вас.
Я подозреваю, что потребители однофазные. Тогда суммарная мощность меньше в три раза - 1000 кВА. Все равно транс достаточно мощный. Номинальный ток по стороне 0,4 кВ - 1445 А. А какой транс у Вас стоит?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 17.9.2009, 10:18
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(mic61 @ 17.9.2009, 1:01) *
Я подозреваю, что потребители однофазные. Тогда суммарная мощность меньше в три раза - 1000 кВА.

Это как это?????
кВт что однофазный, что трехфазный - по барабану......


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 17.9.2009, 12:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(andrey357 @ 17.9.2009, 10:18) *
Это как это?????
кВт что однофазный, что трехфазный - по барабану......

Конечно!

Даже если одновременность включения всех маловероятна, то все равно перебор.
Перегрузка 100% допустима на 5 мин. не более, а тут если все то аж-300% - не верю! Полыхнет! Это хорошо что как было написано "линия замыкает и перегорает", я подозреваю что защиты на КТП вообще нет, вот и горят провода на скрутках вместо предохранителей. Так что нужно разобраться сначала с мощностью и защитой трансформатора, а уж потом ремонтировать ВЛ.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2009, 13:21
Сообщение #10





Гости






не не не, очепятка. всего 250 квт выдается мощности. сори!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 17.9.2009, 17:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(andrey357 @ 17.9.2009, 10:18) *
Это как это?????
кВт что однофазный, что трехфазный - по барабану......

Пардон. Был не прав, вспылил...
Хотел развить идею, что при разрешенной (по Техусловиям для каждого хозяйства) трехфазной мощности можно ограничиться тр-ром 1000 кВА, а сказал нечто совсем противоположное. icon_redface.gif


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 17.9.2009, 18:38
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гость @ 16.9.2009, 21:13) *
Спасибо. 306 домов и каждому по 8-10 кВт

Здравствуйте все.
По нагрузке на тр-р позвольте мне привести укрупненный расчет согласно РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями от 29 июня 1999г. глава 2.4 таблица 2.1.1* "Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий,кВт/квартира." В п.3 таблицы для домиков на участках садоводческих товариществ для 400 домов удельная расчетная мощность на дом = 0,54кВт., а при 200 домов = 0,58кВт. на дом.
Итого для 306 домов Ррасч.=306*0,56кВт=171,36 кВт. Если учесть, что сейчас нагрузки возросли где-то процентов на 50, то получится около 257кВт. Итого, Sтр.=257/0.92 (Косинус)=279кВА. Перегруз около 1,12 раз.
Но если у Вас под садовыми домиками обозначены коттеджи повышенной комфортности с бассейнами, саунами и др. наворотами, то расчет конечно по другой строчке таблицы.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 17.9.2009, 20:17
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Гость @ 17.9.2009, 14:21) *
не не не, очепятка. всего 250 квт выдается мощности. сори!

Транс у вас 250 кВА, правильно я понял? Если отходит 1 фидер 0,4 кВ, то защита должна быть рассчитана на 250А (номинальный ток 360,8 А по стороне НН, но это с учетом 70%-загруженности транса). Тогда СИП берите 4х95 квадратов минимум, при этом нагрузку старайтесь распределять по фазам равномерно.

Еще вот такой вопрос: а каким проводом выполнена ВЛ сейчас (сечение)?

Сообщение отредактировал _Alex_ - 17.9.2009, 20:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 20.9.2009, 1:21
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



я бы СИП взял бы такой, чтобы сечение нуля было больше, чем у фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_alex_*_*
сообщение 21.9.2009, 22:53
Сообщение #15





Гости






Провод висит стандартный 25 алюмин. Значит надо взять СИП2 3x50,1x50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 22.9.2009, 15:25
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Вот поэтому она у вас и "перегорает", что вы 250 кВА 25 квадратами развели. Берите хотя бы 3х70 + 1х95.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_alex_*_*
сообщение 22.9.2009, 16:43
Сообщение #17





Гости






СПАСИБО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 18:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены