Штрабы в бетонном перекрытии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Штрабы в бетонном перекрытии |
30.9.2009, 16:45
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Возможно ли сети к светильникам на потолке (окрашенное бетонное перекрытие) прятать в штрабы. Даметр ПВХ 20мм. Строители утверждают, что при штрабежке будет повреждена арматура перекрытия. Штукатурка минимум примерно 5мм + штраба для ПВХ 20мм вглубину максимум 25мм. Может строители утрируют, и до арматуры с учетом штукатурки не достать? Очень не хочется устраивать по потолку открытую прокладку..
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 30.9.2009, 16:47 |
|
|
|
30.9.2009, 17:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Будет повреждена,арматура примерно в 5-10 мм от поверхности лежит.Плита пустотелая?Можно внутри плиты провода кинуть.Если вдоль плиты такой вариант может подойти.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 17:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
30.9.2009, 18:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Арматура работает только в толще бетона. Расчет на все мм. Не трогайте, низя.
|
|
|
30.9.2009, 19:25
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Плита пустотелая?Можно внутри плиты провода кинуть.Если вдоль плиты такой вариант может подойти. Плита не пустотелая. Хотя надо уточнить.. Арматура работает только в толще бетона. Расчет на все мм. Не трогайте, низя. Это верно. Арматура отдельно от бетона не работает.. Проконсультировал знакомый конструктивщик. Сказал что арамтура повреждена будет, но не всегда это криминал. У всех плит арматура работает на нагрузку в одном направлении, несмотря на укладку "крестиком". Если прорезать штрабу паралельно направлению в котором "несет" плита, таким образом разрезав не несущие прутки арматуры, то это практически не влияет на общую несущую способность всей плиты. Попробую всетаки отстоять штрабы... |
|
|
|
30.9.2009, 19:43
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Плита не пустотелая. Хотя надо уточнить.. Это верно. Арматура отдельно от бетона не работает.. Проконсультировал знакомый конструктивщик. Сказал что арамтура повреждена будет, но не всегда это криминал. У всех плит арматура работает на нагрузку в одном направлении, несмотря на укладку "крестиком". Если прорезать штрабу паралельно направлению в котором "несет" плита, таким образом разрезав не несущие прутки арматуры, то это практически не влияет на общую несущую способность всей плиты. Попробую всетаки отстоять штрабы... Вдоль?:6 метровая плита?Пустотелка?И то так делать не надо!А по СНиПАм это вовсе запрещено! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 19:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
30.9.2009, 21:29
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Вдоль?:6 метровая плита?Пустотелка?И то так делать не надо!А по СНиПАм это вовсе запрещено!
Со снипами спорить не собираюсь. То что запрещено уже понял. Хочется узнать может ли штраба 25х25мм нанести реальный вред перекрытию по несущей способности или нет. Скорее это вопрос строителям. |
|
|
30.9.2009, 21:34
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Конечно нанесет вред!Есче какой!
Арматуру посмотрите(сечение)!Может быть поймете. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 22:03 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
30.9.2009, 22:04
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
в панелях напряжонная арматура, работает на растяжение, при переризании арматуры считайте что плита перерезана.
|
|
|
30.9.2009, 22:22
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
в панелях напряжонная арматура, работает на растяжение, при переризании арматуры считайте что плита перерезана. Так и есть. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.10.2009, 1:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 20:53 |
|