контактор кмэ-3210 220v. , кто поможет подключить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
контактор кмэ-3210 220v. , кто поможет подключить |
Гость_WERT_* |
17.8.2009, 21:23
Сообщение
#1
|
Гости |
контактор кмэ-3210 220v.куда какой провод не пояно.народ кто-нидь может объяснить как этот девайс устроен?
Сообщение отредактировал savelij - 18.8.2009, 0:14
Причина редактирования: Запрещается использование нескольких вопросительных/восклицательных знаков подряд
|
|
|
|
18.8.2009, 13:08
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Верхние контакты силовые "замыкающие", первый контакт 1-2, второй 3-4, третий 5-6. Блокирующие (шунтирующие) кнопку "Пуск" 13-14, тоже "замыкающие" (NO). Катушка пускателя А1-А2 (А2 имеет два выхода, это для удобства монтажа, где кому как удобней подключать).
Что подключать хотите? |
|
|
Гость_hochuprodat_* |
2.10.2009, 18:16
Сообщение
#3
|
Гости |
А скажите пожалуйста -у контакторов указывается ток нагрузки на каждый контакт? Т.е на контакторе КМИ 22510 указано Ie=25a . Это значит,что на каждый контакт я могу "повесить" по 5 квт?
|
|
|
2.10.2009, 21:45
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
На каждый контакт Вы можете повесить нагрузку переменного тока с током потребления 25А (кВт зависят от напряжения) работающую в режиме АС-3
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
2.10.2009, 23:36
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 15523 |
также хотелось бы уточнить, можно ли паралельно этому контактору на его выход подключить другой такой же контактор с входным током от другого источника. насколько я понимаю, есть ток утечки в закрытом состоянии и на выходе есть небольшое напряжение. что будет, если на выход закрытого контактора подать такое же напряжение, как и на его входе, но от другого источника?
|
|
|
Гость_hochuprodat_* |
3.10.2009, 11:41
Сообщение
#6
|
Гости |
Спасибо.
А электрические масленные батареи на даче относятся к "режиму АС-3"? (2 шт по 2 кВт (220v)) А если нет -то ток может быть больше,чем 25А? |
|
|
3.10.2009, 14:49
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
А электрические масленные батареи на даче относятся к "режиму АС-3"? (2 шт по 2 кВт (220v)) Радиаторы или конвекторы имелись ввиду? Если да то там режим АС-1, режим учитывает бросок пускового тока, а номинальный который на контакторе написан для режима АС-3 для режима АС-1 ток данного контактора 40А. Так что с батареями он справится, но так как техника китайская наверное не долго. За ней присмотр нужен (как бы пожар не устроила). Первым делом там катушка "рычать" начнет -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.10.2009, 11:54
Сообщение
#8
|
Гости |
Так что с батареями он справится, но так как техника китайская наверное не долго. За ней присмотр нужен (как бы пожар не устроила). Первым делом там катушка "рычать" начнет А что можно по-надежнее поставить? Чтоб не переживать особо.Так как весь смысл в том,чтоб это работало без присмотра часов пять (нагревало дом к моему приезду). |
|
|
4.10.2009, 12:54
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Пускатели того типа что Вы назвали больше в промышленности используются в быту больше ставят модульные контакторы, которые становятся в щиток вместе с автоматами. Выбор большой (Легранд, Шнейдер, АВВ и т.д.) по цене и наличию выбирайте. Желательно от пожара и УЗО иметь.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.10.2009, 20:37
Сообщение
#10
|
Гости |
Спасибо-понял.Завтра в электротоварах посмотрю.А то я на радиорынке был -спросил пускатель -мне этот КМИ 22510 и продали.(К стати говоря -он тоже на планку ставится). А УЗО у меня стоят уже.
|
|
|
|
4.10.2009, 21:38
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Они то становятся на Din-рейку (у Вас планкой называется), но в 45мм прорезь щитка не проходят. Посмотрите еще здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=13630&hl=
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 22:20 |
|