Сделали проводку. Фото. , специалисты! нужен ваш совет

Корана
сообщение 10.10.2009, 21:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.10.2009
Пользователь №: 15817



В нашем доме сделали замену проводки. После многомесячных споров с энергетиком ЖЭКа кое-что исправили (например, убрали электропроводку от газовой трубы), но далеко не все по моему мнению. Это мнение не совпадает с мнением гл.энергетика. Рассудите нас. Жду ваших комментов.

1.

2.
поясню: проводка старая алюминиевая (ввод в квартиру) была перебита при монтаже светильника и восстановлена медными проводками.

3.

4.

5. разобрали орехи. Соединение алюминиевой и медной проводки. Скрутка просто зажата между пластинами.

Очень жду ваших комментариев
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 10.10.2009, 21:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Очень жду ваших комментариев
Типичная ошибка для большинства электриков" Раздел ПУЭ " Использование нулевого провода в качестве заземляющего - ЗАПРЕЩЕНО".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Корана
сообщение 10.10.2009, 21:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.10.2009
Пользователь №: 15817



Цитата(KIVOK @ 10.10.2009, 21:23) *
Типичная ошибка для большинства электриков" Раздел ПУЭ " Использование нулевого провода в качестве заземляющего - ЗАПРЕЩЕНО".

и это, как и многое другое, не могу доказать, к сожалению. Ответ электрика один - так по проекту. Проекта добиться не могу уже больше 2 месяцев. Мне кажется его просто нет. Начали одолевать сомнения - может я чего не понимаю.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 10.10.2009, 21:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Корана @ 10.10.2009, 21:15) *
Очень жду ваших комментариев

Да это ужос какой-то!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 10.10.2009, 22:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



"Соединение алюминиевой и медной проводки. Скрутка просто зажата между пластинами."

"Орехи"позваляют разделить медную и алюминиевую проводку (если 3я пластина есть)На ваших похоже нет,и скрутки медь-алюминии быть не должно!.Вопрос почему нет распред коробки?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.10.2009, 22:39


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 10.10.2009, 22:29
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



А через Vago клеммы соединять медь и аллюминий допускается? Просто кто как говорит. Признаюсь что лично я соединял, когда не было другого выхода и пока все работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2009, 7:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(мегавольтик @ 11.10.2009, 1:29) *
А через Vago клеммы соединять медь и аллюминий допускается? Просто кто как говорит. Признаюсь что лично я соединял, когда не было другого выхода и пока все работает.

по идее разрешается. на них даже написано Cu/Al. Но каждый раз, когда я соединял через Vago, примерно через пару месяцев, а бывало через год клиенты меня вызванивали, т.к. клемма расплавлялась и происходило к.з. Когда с помощью Vago соединял только медь ничего такого не происходило.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_элк_*_*
сообщение 11.10.2009, 13:29
Сообщение #8





Гости






Натуральная халтура.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 11.10.2009, 18:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
сделали замену проводки

Где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Корана
сообщение 20.10.2009, 9:43
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.10.2009
Пользователь №: 15817



Цитата(Слава @ 11.10.2009, 18:39) *
Где?

Где..... В нашем многоквартирном доме. Дом- сталинка, стены- дранка.

Что-то все (и не только на этом форуме) за эстетику и за соединения меди с алюминием говорят. А фото №4, УЗО там стоит, если не видно, вообще фото кликнуть на увеличение можно. Скажите, это нормально? Нас током бить в квартире стало. Энергетик сказал, что мы виноваты, что сразу же не заменили вывод из квартиры до щитка на трехпроводный. Вот заменим - и все работать будет!!! Надо же!

Вот если мы сами заменим вывод квартиры, то и орехов не будет, мы же их снимем...

Я в общем спрашиваю, т.к. считаю, что если уж взялись делать, так пусть нормально делают, а не халтурят, между прочим, то, что сфотали - это уже переделанное, было вообще мрак. Мы жаловались, они что-то переделали, а в соседних подъездах даже не прикоснулись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 20.10.2009, 12:13
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Типа, вызывается профессиональная организация, они делают обследование (экспертизу) и в суд. Либо нанимаете проф. мастеров и за свой счёт делаете как положено. А проекта, поверьте моему опыту, нет и в помине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 20.10.2009, 13:03
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Протокол визуального осмотра: где он?
кто подписывал акт техготовности элеектромонтажных работ?
Можно вызвать надзор и наклепать на тех, кто делал - лишение лицензии. Правда могут и эксплуатацию дома запретить...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 20.10.2009, 16:46
Сообщение #13





Гости






На фото где УЗО: рабочий ноль и защитный-полосатой - под одной клеммой. А так нельзя ни при 2х проводке ни при 3х - утечка на копус: узо не сработает. Так что полосатый из под УЗО убрать и никуда не подключать (если я правильно понял - у вас 2х проводка)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 20.10.2009, 18:59
Сообщение #14





Гости






Цитата(Корана @ 10.10.2009, 21:15) *
Соединение алюминиевой и медной проводки. Скрутка просто зажата между пластинами.

Зимой горовьтесь к пожару. Похоже, это толька вершина айсберга.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 20.10.2009, 20:47
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Я не случайно спросил - ГДЕ? ЗАМЕНЫ электропроводки ни на одном снимке не вижу. Одни сопли. УЗО явно не работает. Отмаза чистой воды. И сколько за это дело денег отмыли? Запросите акт выполненных работ - Вы имеете на это право.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кулиний
сообщение 21.10.2009, 20:41
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 8.8.2009
Пользователь №: 15228



работа современных спецов "высокого"класса
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yrka
сообщение 22.10.2009, 23:29
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.11.2004
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1263



Прикольно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения