Подскажите. Стоял люминесцентный светильник. В один прекрасный момент он перестал работать. Мне бы его убрать сразу, но если б знал... Кто-то щелкнул включателем, он не горит, и не выключил. В итоге ночью он загорелся. Хорошо встал в туалет в это время. Выхожу в коридор (он там стоял) и вижу: горит мой светильник ярким пламенем, горящая пластмасса с корпуса на пол капает. Что же там загорелось. А то все такие светильники и дома и на даче снял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 13.10.2009, 16:21
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Допустим, произошёл недопустимый нагрев корпуса дросселя светильника с последующим воспламенением его конструкции. Это Вы хотите услышать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Филарет_*
сообщение 13.10.2009, 17:12
Сообщение #3





Гости






Наверное........ Я не спец. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 13.10.2009, 17:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1855
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



В моей практике был случай. возгорание люминесцентного светильника. но там причину я нашёл . перегрев стартера до критической температуры. перегрев произошёл из-за неисправной лампы. светильник две лампы 80 . с пластмассовым рассеивателем. что мне повезло что пол был бетонный. а потолок без фальшпанелей.. просто потолок. icon_smile.gif У светильника лампа моргала наверное недели три. но заменить её всё руки не доходили.. то стремянку тащинить неохота. то ещё что нибудь. то когда проходишь возле неё . а она не включена. и соответственно не моргает..
Всем удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.10.2009, 20:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



У меня был случай принесли люминесцентный светильник в ремонт с лампой 16вт.Включаю-дым и искрение из ...разъема.Причем из самого разъема.Включаешь один разъем (без светильника)то же самое,через пластмассу разъема прошивает,чистка не помогает.Китай пром однако... jump.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.10.2009, 20:57


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
majorov
сообщение 13.10.2009, 22:07
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 27.8.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385



скорее всего светильник был с электронным балластом. у них частая проблема, пробивает накоротко конденцатор который включается между спиралями и лампа не загорается а просто светятся спирали, мне кажется это такой же случай, и за счёт неправильной работы вышли из строя транзисторы либо разогрелись до предела, ещё могут загореться сопротивления... может быть много причин, возможно что было замыкание в самом светильнике

Сообщение отредактировал majorov - 13.10.2009, 22:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.10.2009, 22:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



У меня точно с эл.балластом был.Лампа т3 или т5 не знаю,тонкая очень,раза в 3 меньше ЛБ 18 по диаметру.
А у автора поста не знаю,какой светильник.С эл. баластом или нет.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.10.2009, 22:42


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
majorov
сообщение 13.10.2009, 22:45
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 27.8.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385



у меня тоже есть такой светильник, лампа помоему на 12 ватт, не помню точно, а ещё был в 2 раза короче, в один прекрасный момент так сверкнуло хорошо, оказалось выбило транзистор и взорвался предохранитель, радует что он там был icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 13.10.2009, 22:53
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



А как же защита? Она разве не должна была сработать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
majorov
сообщение 14.10.2009, 1:05
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 27.8.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385



которая защита? АВ? в то время ещё стояли АВ сделано в СССР, они даже рукой с трудом выключались... иногда... да и даже если бы стояли нормальные автоматы, придохранитель быстрее бы сгорел чем АВ отключился

Сообщение отредактировал majorov - 14.10.2009, 1:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Филарет_*
сообщение 14.10.2009, 13:00
Сообщение #11





Гости






Цитата(Мастер Джу @ 13.10.2009, 22:36) *
У меня точно с эл.балластом был.Лампа т3 или т5 не знаю,тонкая очень,раза в 3 меньше ЛБ 18 по диаметру.
А у автора поста не знаю,какой светильник.С эл. баластом или нет.
Покупал я его в 2000 году, вроде как белорусского производства, но точно не помню. Был там стартер, дроссель(наверное так называется) и лампа, короткая. Светильник был одинарный. После возгорания все автоматы и УЗО выбило, даже тот, который в подъезде стоит( счетчик и все остальное установлено в квартире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 14.10.2009, 14:03
Сообщение #12





Гости






А что сейчас больше не надо добавлять в пластмассу добавки для само тушения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 14.10.2009, 16:12
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Стартер небось запал, дроссель перегрелся. Сколько случаев таких попадалось, особенно с новыми дросселями... в основном китайскими, правда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 14.10.2009, 21:34
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
и вижу: горит мой светильник ярким пламенем,
И самое интересное..! Такие светильники имеют сертификат на установку в пожароопаснх помещениях
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 15.10.2009, 11:05
Сообщение #15





Гости






У меня было на обслуживании где то за две сотни димеров и они постоянно создавали проблемы из за дуги в лампах накаливания, (симисторы коротило). Я не называю фирму изготовителя из за рекламы, но выбор был сделан из посыла цена\наработка аппарата и были установлены все одной фирмы. Хоть несколько штук были других фирм для проверки
на сравнение работоспособности.
Для проверки новой фирмы приобрели несколько димеров и установили. Через некоторое время два аппарата сгорели и притом с пламенем, пожара не устроили а вот ремонт стенок пришлось делать. Заметим, что ущерб от таких производителей, которые применяют в изготовлении электротехнических аппаратов сгораемую пластмассу может быть большим.
Да и в конечном случае не работают на авторитет электриков (как не крути - а крайние).
Тоже самое можно сказать и о светильниках, но здесь выбор делает дизайнер.
А вот сгораемая пластмасса корпуса щитка.....
Мне кажется что эта тема не только меня волнует, может обсудим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 31.1.2010, 14:58
Сообщение #16





Гости






В последнее время участились случаи возгорания стартеров китайского производства, особенно при работе с мощными ЛЛ. У меня самого было межвитковое замыкание 20-ваттного дросселя, на фоне полного благополучия. Из дросселя от нагрева вытекла вся пропитка обмоток, у лампы насквозь проплавились стеклянные ножки, в конце концов отгорели выводы дросселя и этим все закончилось. Но до возгорания дело не дошло, благо светиль в металлическом корпусе.
Еще случай - пробой конденсатора, компенсирующего реактивную мощность.
Следует учитывать, что во многих китайских ЭПРА не предусмотрен предохранитель со всеми вытекающими последствиями (дуга будет гулять по плате, пока не выжжет все).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 31.1.2010, 15:43
Сообщение #17





Гости






Был случай в одной из больниц области светильники сертифицированы ЛПО 2х36 в ЩО АВ 16 А произошло возгорание от дросселя ,благо днем,выгорел кусок линолиума. Защита не сработала ,на момент возгорания было пониженное напряжение сети менее 190В питались по времянке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 31.1.2010, 19:55
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Еще один крупный минус энерго сберегающим лампам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 1.2.2010, 19:13
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Сергей ДД @ 31.1.2010, 19:55) *
Еще один крупный минус энерго сберегающим лампам.

это не минус лампам, иногда и палка стреляет, у меня на практике было возгорание выключателя в следствии плохого контакта, выключатель обычный русский на 6А, питались через него 8 светильников ЛПО 2х36, из-за плохого контакта возникла дуга и разожгла выключатель вместе с крышкой, а от крышки загорелась краска на стене, в итоге сгорела часть помещения. но это же не минус всем выключателям! брак и некачественное производство имеет место быть везде. Не надо пользоваться сомнительными комплектующими! вот раньше стартера были в алюминиевых корпусах, и патроны для них эбонитовые - хрен чё воспламенялось!!!)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..