Добрый день.
У меня такой вопрос в в распределительном старом щите для питания ЩО и ЩС двух этажей устанвлены плавкие вставки от 160 ампер до 250 ампер. Вопрос: если к примеру плавкая вставка 160 ампер то какой автомат лучше поставить и на какой номинальный ток. Заранее спасибо |
|
|
|
14.10.2009, 19:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Хорошии вопрос.
Считаете ток всех потребителей +20%=ответ.Выбираете ближайший по номиналу автомат.Можно померить клещами ток при полной нагрузке и не парится.Главное что бы сечение провода позваляло. Например у вас получилось 21.7 ампер,ближайший по наминалу 25А его и ставите. Ну это несколько упрошено,но должно подойти.Не обращаться же из за 2-3х вставок в проектный институт. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.10.2009, 19:44 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
14.10.2009, 19:42
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а чем Вам плавкая вставка не угодила? чем хуже автомата?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.10.2009, 20:07
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
|
|
|
|
14.10.2009, 20:30
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
У автомата тепловое реле есть раз,три фазы расцепляет одновременно это два.
Это важно для 3х фазных двигателей. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.10.2009, 20:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
14.10.2009, 20:57
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Кабель там уже стоит. Но нагрузку перепроверить желательно (правда нагрузку расетную). Затем выбранный автомат проверить по отключению тока кз на самом удаленном участке. Потом проверить коммутационную стойкость к кз (у предохранителей она намного выше). Затем глянуть селективность с выше и ниже стоящими аппаратами защиты.
Мог бы конечно и утром ответить, но смущает что вопрос задан в этом разделе. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|