на какой высоте нужно установливать щиты в жилых,административных и общественных зданиях?Где их можно устанавливать?какой вид прокладки кабеля можно использовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.10.2009, 20:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663




Высота установки не более 2 метров.
Удобное для обслуживания место установки с учётом некоторых ограничений по приближенности к иным инженерным сооружениям.
ГОСТ Р 51628-2000 - распред щиты жилых зданий
ГОСТ Р 51778-2001 - распред щиты общественные и производственные здания
Вид проводки - любой разрешённый... в соответствии с проектом.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новенькая
сообщение 20.10.2009, 20:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15065



Спасибо, большое. Но можно без ссылок на ГОСТы. У меня просто завтра зачет на повышение категории. В ПУЭ написано не более 2,2 м. А конкретная высота?И расстояние от трубоповодов, воздуховодов и т.д.?Я обычно проектирую на высоте 0,8 м от уровня пола при открытой установке шкафа!зам.директора говорит бред!

Помогите!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 20.10.2009, 21:45
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Это вопрос задаёт человек который занимается проектированием. И почему я этому не удивляюсь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новенькая
сообщение 21.10.2009, 11:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15065



Наверно потому что вы монтажник!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.10.2009, 11:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
А конкретная высота?

Высота ограничена удобством и безопасностью обслуживания, исходите из этого.
2,2 м ограничение верхнее, нижняя не ограничена, т.к. существуют шкафы напольные, навесные, у которых различная высота в зависимости от наполнения эл. аппаратами.
Не умещаются, идите в ширь, выносите в другое место.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2009, 13:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9104
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Новенькая @ 20.10.2009, 22:53) *
Я обычно проектирую на высоте 0,8 м от уровня пола при открытой установке шкафа!зам.директора говорит бред!

Помогите!!!!!!!

Вот это да! 80 см от пола! Дорогуша подойди к шкафчику и попробуй в нем что нибудь поделать втечении дня при таком расположении! Да от стояния раком у тебя через 30 мин уже спина отваливаться начнет! Ты думаешь хоть о чем нибудь, когда проектируешь или нет?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 21.10.2009, 13:49
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата
Но можно без ссылок на ГОСТы

Цитата
Наверно потому что вы монтажник!



Наверное потому, что проектировщик должен как раз таки ссылаться на ГОСТы, СНиПы и другие нормы, а также думать головой о том как качественно и грамотно выполнить проект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 21.10.2009, 14:18
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(Костян челябинский @ 21.10.2009, 13:30) *
Вот это да! 80 см от пола! Дорогуша подойди к шкафчику и попробуй в нем что нибудь поделать втечении дня при таком расположении! Да от стояния раком у тебя через 30 мин уже спина отваливаться начнет! Ты думаешь хоть о чем нибудь, когда проектируешь или нет?

зато вариант с табуреткой катит ))) в проекте следует предусмотреть откидной стульчик для монтера brake.gif


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новенькая
сообщение 21.10.2009, 14:34
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15065



Цитата(gomed12 @ 21.10.2009, 12:49) *
Высота ограничена удобством и безопасностью обслуживания, исходите из этого.
2,2 м ограничение верхнее, нижняя не ограничена, т.к. существуют шкафы напольные, навесные, у которых различная высота в зависимости от наполнения эл. аппаратами.
Не умещаются, идите в ширь, выносите в другое место.

Спасибо!Хоть кто-то общаться умеет!Я только универ закончила! По вашему мнению господа я должна все тонкисти монтажа с пеленок знать?

Цитата(Grej @ 21.10.2009, 15:18) *
зато вариант с табуреткой катит ))) в проекте следует предусмотреть откидной стульчик для монтера brake.gif

Специально для Вас это сделаю!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 14:35
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Не обижайтесь - зла тут никто вам не желает icon_smile.gif. Но проектировщику нужно предвидеть, как будет обслуживаться оборудование, смонтированное по его проекту и принимать это во внимание.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.10.2009, 14:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новенькая
сообщение 21.10.2009, 14:39
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15065



Цитата(Костян челябинский @ 21.10.2009, 14:30) *
Вот это да! 80 см от пола! Дорогуша подойди к шкафчику и попробуй в нем что нибудь поделать втечении дня при таком расположении! Да от стояния раком у тебя через 30 мин уже спина отваливаться начнет! Ты думаешь хоть о чем нибудь, когда проектируешь или нет?

Уж точно не о Вас!

Цитата(Andrey Izh @ 21.10.2009, 15:35) *
Не обижайтесь - зла тут никто вам не желает icon_smile.gif. Но проектировщику нужно предвидеть, как будет обслуживаться оборудование, смонтированное по его проекту и принимать это во внимание.

Я заметила! Вот так всегда! как только мужчины видят девушку-проектировщика, да еще и по электроснабжению сразу такими героями становятся!!! Вот только помощи ни какой!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.10.2009, 15:26
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Новенькая @ 21.10.2009, 14:39) *
как только мужчины видят девушку-проектировщика, да еще и по электроснабжению

Не видим. Если фотку СВОЮ представите, возможно дело пойдет по-иному icon_biggrin.gif А что за факультет готовит проектировщиков ЭСО ?

В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2м от пола.. СП31-110 13.6.

А собственно почему был выбран уровень 0,8 ? Ну, встроенный - это как хочете. А для наружного "постамент" городить нужно.

Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 15:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СТАТИКА
сообщение 21.10.2009, 15:33
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 21.10.2009
Из: казань чебоксары
Пользователь №: 15925



Ну 2-2 это тоже смотря какой бокс.Так же допускается 1-9 от пола,верх щита так скажем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.10.2009, 15:45
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может я невнимательно читал, но какова высота Ваших шкафов? утапливаемые или нет? проект делается только на электрику или полностью новый дом? чем выполнены трубопроводы в доме (пластик, металл)?
насчет прокладки кабеля - как угодно, штробы, каналы и т.д

Сообщение отредактировал с2н5он - 21.10.2009, 15:48


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AaLeXx
сообщение 21.10.2009, 16:38
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



Вообще вы задумайтесь девушка тем ли вы занимаетесь по жизни? Если вам не нужны ссылки на ГОСТы т.е вы поверите слову участников форума? А если кто то ошибся? Проектирование вообще исключает какую либо деятельность без обоснования! Я в своих проектах стараюсь расписать все по максимуму с указанием п. ПУЭ, СП, ГОСТов, чтобы монтажнику было понятно (сам монтажем занимался) знаю как бывает берешь проект и не знаешь с какой стороны к нему подойти... А то что вам тут насоветовали участники - так на них не обижаться надо, а принять к сведению и быстренько идти читать ГОСТы которые вам насоветовали... Вы для себя с вашими щитами уясните себе чтобы правильно выбирать потом - 1)тип щита (напольный встраиваемый, наружный-навесной) 2) тип помещения (условия окружающей среды+степень защиты щита) 3) что за помещение (коридор, комната или пр.) 4) не забудьте над щитом устроить аварийное освещение 5)удобство обслуживания щита 6) Прокладка кабеля везде разная что допустимо в одном помещении - полностью исключается в другом!
И еще сколько вы работаете в проектировании? У вас разговор (совершенно не в обиду) абсолютной блондинки которая знает что есть какие-то щиты и их куда-то надо ставить, и вообще где скажут или где захочу там и поставлю... Выражайтесь техническим языком...

Кстати насчет девушек проектировщиков у нас в конторе работает гл. спецом - женщина уже к 50 годам ей Очень Грамотный Специалист! Недавно пришла девушка тоже после университета я думал ну сейчас начнется комедия, но когда понял что девушка старается все понять создает свою базу НТД, проникся уважением, да и не только я. А вообще мое мнение такое - проектировщики могут быть как мужчины так и женщины но главное чтобы это были люди с техническим складом ума, и тогда все получится!

Сообщение отредактировал AaLeXx - 21.10.2009, 16:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.10.2009, 16:40
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(СТАТИКА @ 21.10.2009, 15:33) *
Ну 2-2 это тоже смотря какой бокс.Так же допускается 1-9 от пола,верх щита так скажем.

Если это ко мне, то у меня ссылочка на норму представлена. Не менее 2,2 - от нижней кромки щита, дабы не уменьшать проходы в л/кл. Укажите норму на допуск 1,9 , причем от пола до верха, "так скажем".

Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 16:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новенькая
сообщение 21.10.2009, 17:14
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15065



Мне нужен был просто ответ на поставленный вопрос, для зачета на повышение категории! 15 мин. назад я получила 2 категорию! Спасибо всем! А работаю я всего 1,5 года!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СТАТИКА
сообщение 21.10.2009, 17:21
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 21.10.2009
Из: казань чебоксары
Пользователь №: 15925



Цитата(Олега @ 21.10.2009, 16:40) *
Если это ко мне, то у меня ссылочка на норму представлена. Не менее 2,2 - от нижней кромки щита, дабы не уменьшать проходы в л/кл. Укажите норму на допуск 1,9 , причем от пола до верха, "так скажем".

Вы совершенно правы 2-2.Но мы с вами по всей видимости говорим о разных боксах.2-2 я так понимаю вы имеете ввиду бокс открытой проводки или еще его называют накладной.И по всей видимости в нем находятся только модули?А я хотел сказать,что 1-9 это бокс скрытой проводки.В котором находятся как и модули так и счетчики...Ну во многих домах стоят 2х створчатые щиты а вернее в подъездах.Вот они 1-9. icon_neutral.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AaLeXx
сообщение 21.10.2009, 17:29
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



Полтора года в проектной организации это не "всего" а уже!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения