Вопрос по силе тока.

andrey81
сообщение 23.10.2009, 10:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



Добрый день!Подскажите,на предприятие ограничили подачу питания до мощности в 50кВА(40кВт-я прав?).вопрос-сколько в Амперах можно допустить нагрузку(по фазам или общую)?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey81
сообщение 23.10.2009, 11:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



ограничили как?-со слов энергетика(в чьем ведении ТП от которой мы запитаны)"я поставил уставку на 50кВА-ток считайте сами."вот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 23.10.2009, 12:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Похоже по низкой стороне.0.4КВ?Так?
Сеть трехфазная?Нагрузка какая?Активная?

Уставку на 50 ква нельзя поставить в принципе. brake.gif
Уставку можно поставить на определенный ток.
Спросите как он выщитал ток с учетом реактивной мощности,если конечно она у вас есть.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.10.2009, 12:09


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey81
сообщение 23.10.2009, 12:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



Мастер Джу Вы меня сыпете))))).
Про 50кВА тоже так думал,но тем не менее привел его слова.
Сеть 3-х фазная,могу я используя,например,формулу расчета Р=Uф*IфcosФ посчитать свой I?
С энергетиком не связаться.
Нагрузка-эл.двигатели,лампы и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 23.10.2009, 12:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Нагрузка по фазам должна быть симметрична, вопрос только как вы контролируете, по прибору мощности или по току в фазе. Поставить один прибор на все 3 фазы, что бы показывал ток общий, я такого не встречал.

1 МВА=68 А при напряжении в 10,2 кВ, по щитовому прибору который показывает в одной фазе. При постановке щитового прибора по 0,4 кВ при 50 кВА ток в фазе 84 А. Думаю так, а что скажет контролирующий орган, на сколько вы ограничились? Они то как вас будут контролировать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey81
сообщение 23.10.2009, 12:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



Иду в щитовую,токовыми клещами на вводном автомате меряю нагрузку по каждой фазе,и пытаюсь понять,вычислить запас какой есть по току или наоборот надо идти что-либо отключать.вот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey81
сообщение 23.10.2009, 14:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



о.к.сейчас попробую.
это будет допустимый ток на каждую фазу или сумма?

50кВА=1.73*220*I*0.85(соs Ф брать такой?)
получилось I=154A-на каждую из фаз?
я правильно взял-50кВА не 40кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey81
сообщение 23.10.2009, 15:01
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



Большое спасибо.все понял. radost.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 23.10.2009, 16:19
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(andrey81 @ 23.10.2009, 18:00) *
о.к.сейчас попробую.
это будет допустимый ток на каждую фазу или сумма?

50кВА=1.73*220*I*0.85(соs Ф брать такой?)
получилось I=154A-на каждую из фаз?
я правильно взял-50кВА не 40кВт?

Капец, Вы считаете. icon_biggrin.gif

S=3*Uф*I=корень3*U*I
I=S/(3*Uф)=50/(3*0,22)=75,8 А.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 23.10.2009, 16:21


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey81
сообщение 23.10.2009, 17:01
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



icon_confused.gif: icon_confused.gif: я не правильно высчитал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 23.10.2009, 17:06
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Мастер Джу @ 23.10.2009, 20:33) *
Считаем 50000/220*1.75=130 ампер по одной фазе никак не 75!

radost.gif

У кого есть мнение?

Как правило, мощность указывается на 3 фазы, а ток на фазу.
Если все-таки считать 50 кВА на фазу, то
I=S/Uф=50/0,22=227,3 А.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.10.2009, 17:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Мастер Джу @ 23.10.2009, 16:33) *
У кого есть мнение?

При активке I=50/0,66=75,8А


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glover
сообщение 23.10.2009, 17:32
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2009
Из: Тула
Пользователь №: 15934



Цитата(Мастер Джу @ 23.10.2009, 16:33) *
Считаем 50000/220*1.75=130 ампер по одной фазе никак не 75!

Не совсем верно )) Если употребляем корень из трех, то должны брать линейное напряжение, а не фазное.
I = 50000 {ВА} / (380 {В}*1,75) = 75 Ампер (ток по одной фазе при активной нагрузке)
Можно и проверить: 75 А по каждой фазе, три фазы, напряжение на каждой фазе 220 В.
P=75*3*220=49500
Примерно так.

Сообщение отредактировал Glover - 23.10.2009, 17:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 23.10.2009, 17:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Тут все не просто, а очень просто!
S = (Корень из 3) * Uл *Iф;
Iф = S/(1.73 *Uл), А.
Естественно, ток Iф - ток в фазе (в каждой, т.к. формула для симметричной трехфазной сети), естественно, ток - полный (активно-реактивный.) Так клещами Вы ток полный и меряете.
Ограничили до 50 кВА, значит (для сети 0,4 кВ):
Iф = 50 / (1,73 * 0,4) = 72 А.
Ограничение, скорей всего, стоит по току. Поэтому более 70 А лучше не грузиться...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey81
сообщение 23.10.2009, 17:40
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



а почему Uл=0.4кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glover
сообщение 23.10.2009, 17:50
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2009
Из: Тула
Пользователь №: 15934



Цитата(Мастер Джу @ 23.10.2009, 18:46) *
и как вы получите 72Ампера? Распишите плиз...

Цитата(mic61 @ 23.10.2009, 18:35) *
Iф = 50 / (1,73 * 0,4) = 72 А.

Или я не понял вопроса...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey81
сообщение 23.10.2009, 18:01
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



т.е.380 вольт это 0,4 киловатт(или киловольт?)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 23.10.2009, 19:30
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(andrey81 @ 23.10.2009, 18:01) *
т.е.380 вольт это 0,4 киловатт(или киловольт?)?

Конечно киловольт (кВ). Подставьте в формулу 0,38 кВ, получите ток чуть больше...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 23.10.2009, 22:45
Сообщение #19





Гости






Основная путаница в том, что выделили кВА(полная мощность), а не кВт(активная мощность). Измеряя токовыми клещами вы меряете "полный ток" кот-й входит в формулу полной мощности S. А вот сколько "полезных Ампер" (можно читать кВт) вы потребите, зависит от косинуса фи вашего предприятия. Контролировать (клещами) можно, но по "полным Амперам" :
Цитата(DoctorGauss @ 23.10.2009, 16:19) *
S=3*Uф*I=корень3*U*I
I=S/(3*Uф)=50/(3*0,22)=75,8 А.