Монтаж э/проводки за подвесным потолком

ilyasov1
сообщение 21.10.2009, 22:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



Всем привет.
Если в помещении бетонные перекрытия (как и стены) + подвесной потолок типа Армстронг, то
если верить
техническому циркуляру О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках.
http://gostrf.com/Basesdoc/48/48529/index.htm

вот выдержка:
"...за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)..."

Армстронг - Г1
следовательно можно прокладывать ВВГнг-LS без гофры?

и такая же ситация с гипсокартонными перегородками - берем нг-LS и без гофр. трубы прокладываем?
ПС подвесной потолок монтируется на высоте более 2, 5 метров

Сообщение отредактировал ilyasov1 - 21.10.2009, 23:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электрон
сообщение 22.10.2009, 11:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 3.8.2007
Пользователь №: 9126



Да... берешь ВВГнг-LS и вперед... провода по потолку скобками или пластинку на неё хомутик...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 22.10.2009, 21:37
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



А вот и нет, в гофре или ПВХ трубах, читаем ПУЭ 7.1.38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.10.2009, 23:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Мидведь @ 22.10.2009, 21:37) *
А вот и нет, в гофре или ПВХ трубах, читаем ПУЭ 7.1.38

Читаем, и при этом обращаем внимание на "прокладываемые за непроходными подвесными потолками". Армстронг весьма проходной, осматриваемый, возможна замена проводки.

Цитата(ilyasov1 @ 21.10.2009, 22:54) *
..и такая же ситация с гипсокартонными перегородками - берем нг-LS и без гофр. трубы прокладываем?

а вот тут (в перегородках и потолках из гипрока) укладывайте все (и нг тоже) в трубу, для сменяемости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 23.10.2009, 1:01
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
А вот и нет, в гофре или ПВХ трубах, читаем ПУЭ 7.1.38
Если Вас "достают" пожарники, то уложите сразу в металлорукаве. Только к прокладке таким способом пожарники не имеют претензий и Ваши доводы что ПУЭ разрешает прокладку другим способом, для них не аргумент. Они имеют право ужесточить любые требования ПУЭ, касательно пожарной безопасности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2009, 11:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(KIVOK @ 23.10.2009, 1:01) *
Они имеют право ужесточить любые требования ПУЭ, касательно пожарной безопасности

Но в пределах требований нормативов (со ссылкой), не более.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.10.2009, 14:04
Сообщение #7





Гости






Не помню, где то видел,был вопрос по подвесным потолкам Армстронг и ответ- такие потолки непроходные; у нас проектируют в гофре- иначе ростехнадзор не пропустит,т.е.проводка должна быть сменяемой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2009, 14:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 23.10.2009, 14:04) *
Не помню, где то видел,был вопрос по подвесным потолкам Армстронг и ответ- такие потолки непроходные; у нас проектируют в гофре- иначе ростехнадзор не пропустит,т.е.проводка должна быть сменяемой.

"Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.10.2009, 18:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 23.10.2009, 14:19) *
"Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете.

Согласится ли с Вами инспектор?... Со мной не согласился. icon_sad.gif
Фразу
Цитата
...в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS...
он интерпретировал как "...в том числе кабелями..."
Богат и могуч русский язык....

Цитата
Армстронг весьма проходной, осматриваемый....
Вот на это, тоже есть документ? Не шутки ради спрашиваю, а что бы в подобной ситуации иметь весомый аргумент.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2009, 19:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij @ 23.10.2009, 19:11) *
Фразу он интерпретировал как "...в том числе кабелями..."

Только фраза очевидно состоит из отдельных законченных кусочков, отделенных запятыми:
1. "проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах" {к примеру ВВГ, ПВ}
2. "а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)".{в этой части трубы отс}

У инспектора, конечно, можно бы спросить, если все в одну и ту же трубу, то зачем тогда нг ? Но я не спрашиваю. В наглухо зашитом потолке сменяемость без труб не обеспечить все равно. Вот и не пыжусь. Нг может пригодиться во внепотолочной части прокладки.
Надо иметь ввиду, несмотря, на то, что в начале каждого абзаца стоит "- за подвесными потолками", весь п.14.15 для "непроходных подвесных потолков".

Утверждение про Армстронг почти голословное. Выдрал где-то определение: "Конструкция подвесного потолка должна, как правило, обеспечивать полный или частичный доступ в надпотолочное пространство, необходимый для обслуживания или ремонта инженерного оборудования и сетей или замены лицевых элементов." Армстронг под него вроде как подходит. Правда слова "проходной" не хватает. Но зато и "непроходной" нет
Есть мнение, что проходной - там где чел ходит. Трудно такой даже представить в наших жилых помещениях. Хотя в общественных можно. Но с другой стороны, какая разница пролезет ли человечье тельце, выдержит ли конструкция. Считаю определяющим свойством - доступность к осмотрам и работе.
Заметка: помещение может годиться для прохода человека. Но при этом может быть проходным и непроходным.
Надо покопать, где я это определение брал.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2009, 21:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij @ 23.10.2009, 19:11) *
Вот на это, тоже есть документ? Не шутки ради спрашиваю, а что бы в подобной ситуации иметь весомый аргумент.

Похоже, что ничего весомого нет и даже наоборот icon_confused.gif . Нашел у себя типовой, серия 1.045.9-1 выпуск3 87 года. "Непроходные подвесные потолки..установка светильников, конструкции и детали". Вып.1-1 Потолки из гипсовых и цементностружечных плит. Вып.2-1 Потолки из минерально-ватных плит. Вып.3-1 Потолки из металлических элементов. И все в этом одном типовом с указанным названием.

Цитата(Олега @ 23.10.2009, 15:19) *
"Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете.

Вот тебе и документ icon_razz.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.10.2009, 21:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 23.10.2009, 21:15) *
Вот тебе и документ

С потолком определились...
Осталось одинаково "правильно" читать текст с запятыми. icon_wink.gif
Цитата
фраза очевидно состоит из отдельных законченных кусочков, отделенных запятыми:

Но ключевое слово в первой части относится к трубам
"... в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах"
а вот вторая часть предложения уже о кабелях...

А не спросить ли нам нашего инспектора? Каково его видение этого вопроса? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2009, 23:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij @ 23.10.2009, 21:37) *
1. С потолком определились...
2. Осталось одинаково "правильно" читать текст с запятыми. icon_wink.gif
Но ключевое слово в первой части относится к трубам
"... в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах"
а вот вторая часть предложения уже о кабелях...
3. А не спросить ли нам нашего инспектора? Каково его видение этого вопроса? icon_wink.gif

1. Да, ничего больше не обнаружил, никаких определений.
Нашел, откуда приводимый мной кусочек - белорусское пособие к СНиП. К делу не подшить.
2. Я читаю его аналогично. Гипрок требует трубы в любом случае. Армстронг только в случае без НГ. С НГ трубы не нужны. Поскольку сменяемость возможна.
3. А надо? Полюбопытничайте..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.10.2009, 2:14
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Нашел, откуда приводимый мной кусочек - белорусское пособие к СНиП. К делу не подшить.

Но тем не менее и в белорусских нормах ячеистые потолки (читаем Армстронг) относя к непроходным подвесным потолкам...

Цитата
Армстронг под него вроде как подходит. Правда слова "проходной" не хватает. Но зато и "непроходной" нет

3.13 Непроходной подвесной потолок...
3.14 В данном Пособии рассматриваются непроходные декоративные подвесные потолки...
3.15 Размеры ячеек каркасов подвесных потолков ...
и так далее... но основное, это п. 3.14

У отделочников...
Цитата
Подвесные потолки подразделяют также на проходные и непроходные. Проходные устанавливают при необходимости частого доступа к элементам инженерного оборудования, главным образом к светильникам с люминесцентными лампами в зальных помещениях, перекрываемых фермами. Такие потолки значительно тяжелее, они сложней в монтаже и дороже непроходных, масса их 1 м2 составляет 150 – 200 кг. Проходные потолки, обычно зальных помещений, при обслуживании сверху требуют устройства мостков, на что дополнительно расходуется 40 – 50 кг стали (на 1 м2), поэтому наибольшее распространение получили непроходные подвесные потолки с обслуживанием снизу, масса 1 м2 которых не превышает 20 кг.


Полагаю, что вопрос о проходимости потолков Армстронг можно закрыть, если он (потолок) не служит прикрытием мостиков для прохода... Хоть и без чёткого нормативного определения

Цитата(Олега @ 23.10.2009, 23:20) *
2. Я читаю его аналогично. Гипрок требует трубы в любом случае. Армстронг только в случае без НГ. С НГ трубы не нужны. Поскольку сменяемость возможна.

Про сменяемость, это понятно... А вот про восприятие запятых в указанном предложении, не совсем понял... Если считаем, что речь идёт отдельно про трубы и про кабель, то неметаллические трубы (короба и прочее) и кабель нг-нд должен присутствовать в любом подшивном или подвесном непроходном потолке (при негорючих элементах, ессно)
Вроде так... хоть мне это тоже не нравится. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2009, 12:05
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij @ 24.10.2009, 3:14) *
Но тем не менее и в белорусских нормах ячеистые потолки (читаем Армстронг) относя к непроходным подвесным потолкам..

Да, я уже прочел.

Цитата(savelij @ 24.10.2009, 3:14) *
Если считаем, что речь идёт отдельно про трубы и про кабель, то неметаллические трубы (короба и прочее) и кабель нг-нд должен присутствовать в любом подшивном или подвесном непроходном потолке (при негорючих элементах, ессно)
Вроде так... хоть мне это тоже не нравится. icon_wink.gif

1 часть является общей.
2. один из двух предложенных вариантов выполнения
3. второй из двух предложенных вариантов выполнения
1. {- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять}
2. {проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах},
3. {а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)}

Во 2 части немет.тр. и короба появились по причине применения распространяющих и выделяющих проводов и кабелей.
В 3 части эти задачи выполняет оболочка самого кабеля. Дваждынераспространяющая и дваждыневыделяющая линия конечно круче.
В Вашем предположении фраза звучала бы: ..выполнять кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением) в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах.

Если вспомнить ПУЭ, то в тексте вовсе пропущены "проводами и/или кабелями":
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Вот тут легко принять Ваш вариант.
Как там инспектор? Может в ГОСТ глянуть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.10.2009, 12:42
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
В Вашем предположении фраза звучала бы...
Лучше было бы, если все фразы в нормативке не вызывали разночтений...
Не сложно было эту (рассматриваемую) фразу написать именно так, если моё предположение верно, в противном случае раздельными подпунктами или с применением "или" вместо "а также" ...

Цитата
Как там инспектор?
Пригласил на огонёк... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fiodal
сообщение 27.10.2009, 18:02
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 27.10.2009
Пользователь №: 16007



Мда. А вопрос так и остался открытым. И все таки, можно ли над подвесным потолком тянуть провода без труб и гофр?