Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
Всем привет.
Если в помещении бетонные перекрытия (как и стены) + подвесной потолок типа Армстронг, то если верить техническому циркуляру О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках. http://gostrf.com/Basesdoc/48/48529/index.htm вот выдержка: "...за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)..." Армстронг - Г1 следовательно можно прокладывать ВВГнг-LS без гофры? и такая же ситация с гипсокартонными перегородками - берем нг-LS и без гофр. трубы прокладываем? ПС подвесной потолок монтируется на высоте более 2, 5 метров Сообщение отредактировал ilyasov1 - 21.10.2009, 23:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.8.2007 Пользователь №: 9126 ![]() |
Да... берешь ВВГнг-LS и вперед... провода по потолку скобками или пластинку на неё хомутик...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
А вот и нет, в гофре или ПВХ трубах, читаем ПУЭ 7.1.38
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А вот и нет, в гофре или ПВХ трубах, читаем ПУЭ 7.1.38 Читаем, и при этом обращаем внимание на "прокладываемые за непроходными подвесными потолками". Армстронг весьма проходной, осматриваемый, возможна замена проводки. ..и такая же ситация с гипсокартонными перегородками - берем нг-LS и без гофр. трубы прокладываем? а вот тут (в перегородках и потолках из гипрока) укладывайте все (и нг тоже) в трубу, для сменяемости. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата А вот и нет, в гофре или ПВХ трубах, читаем ПУЭ 7.1.38 Если Вас "достают" пожарники, то уложите сразу в металлорукаве. Только к прокладке таким способом пожарники не имеют претензий и Ваши доводы что ПУЭ разрешает прокладку другим способом, для них не аргумент. Они имеют право ужесточить любые требования ПУЭ, касательно пожарной безопасности
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Не помню, где то видел,был вопрос по подвесным потолкам Армстронг и ответ- такие потолки непроходные; у нас проектируют в гофре- иначе ростехнадзор не пропустит,т.е.проводка должна быть сменяемой.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не помню, где то видел,был вопрос по подвесным потолкам Армстронг и ответ- такие потолки непроходные; у нас проектируют в гофре- иначе ростехнадзор не пропустит,т.е.проводка должна быть сменяемой. "Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
"Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете. Согласится ли с Вами инспектор?... Со мной не согласился. ![]() Фразу Цитата ...в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS... он интерпретировал как "...в том числе кабелями..."Богат и могуч русский язык.... Цитата Армстронг весьма проходной, осматриваемый.... Вот на это, тоже есть документ? Не шутки ради спрашиваю, а что бы в подобной ситуации иметь весомый аргумент.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Фразу он интерпретировал как "...в том числе кабелями..." Только фраза очевидно состоит из отдельных законченных кусочков, отделенных запятыми: 1. "проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах" {к примеру ВВГ, ПВ} 2. "а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)".{в этой части трубы отс} У инспектора, конечно, можно бы спросить, если все в одну и ту же трубу, то зачем тогда нг ? Но я не спрашиваю. В наглухо зашитом потолке сменяемость без труб не обеспечить все равно. Вот и не пыжусь. Нг может пригодиться во внепотолочной части прокладки. Надо иметь ввиду, несмотря, на то, что в начале каждого абзаца стоит "- за подвесными потолками", весь п.14.15 для "непроходных подвесных потолков". Утверждение про Армстронг почти голословное. Выдрал где-то определение: "Конструкция подвесного потолка должна, как правило, обеспечивать полный или частичный доступ в надпотолочное пространство, необходимый для обслуживания или ремонта инженерного оборудования и сетей или замены лицевых элементов." Армстронг под него вроде как подходит. Правда слова "проходной" не хватает. Но зато и "непроходной" нет Есть мнение, что проходной - там где чел ходит. Трудно такой даже представить в наших жилых помещениях. Хотя в общественных можно. Но с другой стороны, какая разница пролезет ли человечье тельце, выдержит ли конструкция. Считаю определяющим свойством - доступность к осмотрам и работе. Заметка: помещение может годиться для прохода человека. Но при этом может быть проходным и непроходным. Надо покопать, где я это определение брал. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот на это, тоже есть документ? Не шутки ради спрашиваю, а что бы в подобной ситуации иметь весомый аргумент. Похоже, что ничего весомого нет и даже наоборот ![]() "Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете. Вот тебе и документ ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вот тебе и документ С потолком определились... Осталось одинаково "правильно" читать текст с запятыми. ![]() Цитата фраза очевидно состоит из отдельных законченных кусочков, отделенных запятыми: Но ключевое слово в первой части относится к трубам "... в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах" а вот вторая часть предложения уже о кабелях... А не спросить ли нам нашего инспектора? Каково его видение этого вопроса? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. С потолком определились... 2. Осталось одинаково "правильно" читать текст с запятыми. ![]() Но ключевое слово в первой части относится к трубам "... в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах" а вот вторая часть предложения уже о кабелях... 3. А не спросить ли нам нашего инспектора? Каково его видение этого вопроса? ![]() 1. Да, ничего больше не обнаружил, никаких определений. Нашел, откуда приводимый мной кусочек - белорусское пособие к СНиП. К делу не подшить. 2. Я читаю его аналогично. Гипрок требует трубы в любом случае. Армстронг только в случае без НГ. С НГ трубы не нужны. Поскольку сменяемость возможна. 3. А надо? Полюбопытничайте.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Нашел, откуда приводимый мной кусочек - белорусское пособие к СНиП. К делу не подшить. Но тем не менее и в белорусских нормах ячеистые потолки (читаем Армстронг) относя к непроходным подвесным потолкам... Цитата Армстронг под него вроде как подходит. Правда слова "проходной" не хватает. Но зато и "непроходной" нет 3.13 Непроходной подвесной потолок... 3.14 В данном Пособии рассматриваются непроходные декоративные подвесные потолки... 3.15 Размеры ячеек каркасов подвесных потолков ... и так далее... но основное, это п. 3.14 У отделочников... Цитата Подвесные потолки подразделяют также на проходные и непроходные. Проходные устанавливают при необходимости частого доступа к элементам инженерного оборудования, главным образом к светильникам с люминесцентными лампами в зальных помещениях, перекрываемых фермами. Такие потолки значительно тяжелее, они сложней в монтаже и дороже непроходных, масса их 1 м2 составляет 150 – 200 кг. Проходные потолки, обычно зальных помещений, при обслуживании сверху требуют устройства мостков, на что дополнительно расходуется 40 – 50 кг стали (на 1 м2), поэтому наибольшее распространение получили непроходные подвесные потолки с обслуживанием снизу, масса 1 м2 которых не превышает 20 кг. Полагаю, что вопрос о проходимости потолков Армстронг можно закрыть, если он (потолок) не служит прикрытием мостиков для прохода... Хоть и без чёткого нормативного определения 2. Я читаю его аналогично. Гипрок требует трубы в любом случае. Армстронг только в случае без НГ. С НГ трубы не нужны. Поскольку сменяемость возможна. Про сменяемость, это понятно... А вот про восприятие запятых в указанном предложении, не совсем понял... Если считаем, что речь идёт отдельно про трубы и про кабель, то неметаллические трубы (короба и прочее) и кабель нг-нд должен присутствовать в любом подшивном или подвесном непроходном потолке (при негорючих элементах, ессно) Вроде так... хоть мне это тоже не нравится. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но тем не менее и в белорусских нормах ячеистые потолки (читаем Армстронг) относя к непроходным подвесным потолкам.. Да, я уже прочел. Если считаем, что речь идёт отдельно про трубы и про кабель, то неметаллические трубы (короба и прочее) и кабель нг-нд должен присутствовать в любом подшивном или подвесном непроходном потолке (при негорючих элементах, ессно) Вроде так... хоть мне это тоже не нравится. ![]() 1 часть является общей. 2. один из двух предложенных вариантов выполнения 3. второй из двух предложенных вариантов выполнения 1. {- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять} 2. {проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах}, 3. {а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)} Во 2 части немет.тр. и короба появились по причине применения распространяющих и выделяющих проводов и кабелей. В 3 части эти задачи выполняет оболочка самого кабеля. Дваждынераспространяющая и дваждыневыделяющая линия конечно круче. В Вашем предположении фраза звучала бы: ..выполнять кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением) в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Если вспомнить ПУЭ, то в тексте вовсе пропущены "проводами и/или кабелями": 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. Вот тут легко принять Ваш вариант. Как там инспектор? Может в ГОСТ глянуть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата В Вашем предположении фраза звучала бы... Лучше было бы, если все фразы в нормативке не вызывали разночтений...Не сложно было эту (рассматриваемую) фразу написать именно так, если моё предположение верно, в противном случае раздельными подпунктами или с применением "или" вместо "а также" ... Цитата Как там инспектор? Пригласил на огонёк... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16007 ![]() |
Мда. А вопрос так и остался открытым. И все таки, можно ли над подвесным потолком тянуть провода без труб и гофр?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |