Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

вопрос по люминесцентным светильникам , помогите

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 28.10.2009, 18:13
Сообщение #1





Гости






Всем привет! Есть такой вопрос. столкнулся с люминесцентными светильниками 4*20 Вт. В них стартеров нет, а только один большой дроссель. Уже 3 светильника перестали зажигаться. напряжение подходит. что самое интересное - подергаешь провода в клеммниках или еще что то в этом роде - загораются. Было и такое: не горит, и все! снял, отнес в цех, воткнул в розетку - работает! что за чертовщина? хотелось бы узнать, поддаются ли эти дросселя ремонту, и в чем может быть причина вышеописанной неисправности? Обслуживаю два офиса, и, чувствую, меня эти светильники задолбают.....(((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.10.2009, 18:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Это не дроссели, а ЭПРА. По описанию получается, что они исправны, просто плохие контакты клеммах, причём, не только в ЭПРА, но и в держателях ламп.
Проверьте и будут жить...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.10.2009, 18:57
Сообщение #3





Гости






спасибо за ответ, но вот еще хотел спросить: может быть так, что контакт у одной лампы в держателе плохой контакт, и из -за этого не горят все 4? просто я не наблюдал, чтоб одна две лампы не горели....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.10.2009, 19:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Как правило попарно, но я не знаю, какой именно у Вас стоит ЭПРА


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2009, 20:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В моем офисе в ARS/R (Световые технологии) одна лампа сгорает и гаснут все. Попробуйте в рабочем светильнике крутнуть 1 лампу и поймете какой ЭПРА.

Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2009, 20:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.10.2009, 20:22
Сообщение #6





Гости






спасибо, буду смотреть, пробовать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 28.10.2009, 20:58
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата
Было и такое: не горит, и все! снял, отнес в цех, воткнул в розетку - работает!


А какая температура воздуха.Эти светильники при пониженной температуре капризничают.Как- то в офисах устанавливал штук 50 из них где-то семь при т+7-10 запускались только после прогрева ЭПРА феном


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 28.10.2009, 21:41
Сообщение #8





Гости






Температурный режим относится к другим помещениям, хотя если в вашем офисе менее +5 то освещения может и не быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 0:35